arkadaşlar grup argede ofset kademe yaparken kapasitif yükler için eksi mi yoksa artı mı değer gireceğiz örnek rölenin görmediği 3 kvar kapasitif yük var diyelim birde bunu ayarlarken 3 kvarı mevcut sistemim ihtiyaç duyduğu şöntün üzerine mi ekliyor nasıl yapıyor
Ofset kademeye girilecek değer kapasitif yükler için “eksi (-)”, endüktif yükler için “artı (+)” olarak girilir.
Yani, rölenin görmediği 3 kVar kapasitif yük′ün kompanzasyonunu belirtmek istiyorsanız, ofset değerini –3 kVar gibi negatif olarak girmeniz gerekir
Ofset kademe fiziksel bir kademe gibi çalışmaz.
Ofset kademe, şönt ya da reaktör sürmez.
Sadece rölenin ölçüm ve hesaplama referansını kaydırır.
Yani ölçüm düzeltmesidir.
Bu linkleri inceleyin