GMTCNT 296T Analog Çıkış

yasiny35

Üye
Katılım
26 Haz 2017
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
28
Merhabalar,

Enkoderin anlık hızına göre 4-20mA çıkış alarak aşağıdaki linkteki basınç regülatörünü kontrol etmek istiyorum ancak çıkışta 4-20mA okuyamadım. Konuyla ilgili yardımcı olabilir misiniz?

Regülatör
https://xyelectron.en.made-in-china...onal-Pressure-Valve-Epv-Series-Regulator.html

PLC: GMTCNT296T


GMT Suitede ve örneklere baktığımda aşağıdaki komutu kullandım ancak bir sonuç elde edemedim.

1626547148152.png
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Aşama aşama ilerlemenizi tavsiye ederim.

Önce encoderin değerlerini artımlı olarak okumaya çalışın.

Encoder bir yöne döndüğünde artan, diğer yöne döndüğünde azalan durumu elde edin.

Daha sonra encoderin frekansını anlamlı bir şekilde okuyun.

Ardından analog çıkışınızdan önce manuel olarak değer atarayak 4...20mA çıkış elde edin.

En son olarak encoderin hızı ile orantılı analog çıkış elde etmek için ikisini ilişkilendirirsiniz.

Ve bunları yukarıdaki bloğu kullanmadan yapın.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,190
Mesajlar
915,723
Kullanıcılar
449,960
Son üye
katzeimar

Yeni konular

Geri
Üst