Merhaba, 2 tane ups patlattik bugun.

GES panosunda Thytronic rolenin surekli enerjili olmasi gerektigi icin ups ile besleniyor. Lakin ana salter kapanir kapanmaz ups patliyor. 24vdc veren converterin notru ile panonun notru farkli olmasi gerekir dedi panoyu yapan firma bizim hatamiz dedi fakat gelemiyorlar. Iki notru nasil ayiririm?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Bu sistemin bir şeması yok mu? Mesajınız eski tarihliymiş şimdi farkettim şimdiye kadar çözülmüştür zaten.
 