Gerilim Trafosu Sekonder Terminalleri

İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
1 - ) 34500/1.732 =19.91V Bu senin primer dönüştürme oranın.
2 - ) 100 / 1.732 =57.73 V Bu senin Gerilim trafosunun ilk sekonder için çıkış gerilimin (Yıldız bağlı)
3- ) 100 / 3 = 33.33V Bu ise Gerilim trafosunun diğer sekonderi için çıkış gerilimin.Fakat bu açık üçgen bağlı yani rezüdüel gerilimin oluyor.bir diğer ifadeyle atık gerilim....
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…