Gerilim trafosu çevirme oranları

kaya.11

Üye
Katılım
27 Kas 2019
Mesajlar
3
Puanları
1
Bu iki gerilim trafosu değerleri arasındaki fark nedir bilen biri bilgi paylaşabilir mi acaba ?

1 ) 33 kV (kök3) / 0.1 kV (kök3)
2 ) 33 kV / 0.1 kV
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Bu iki gerilim trafosu değerleri arasındaki fark nedir bilen biri bilgi paylaşabilir mi acaba ?

1 ) 33 kV (kök3) / 0.1 kV (kök3)
2 ) 33 kV / 0.1 kV


Birinin sekonder çıkışı 100 volt diğerinin ise hem 100 hemde kök 3 katı düşük 58 volt bağlanabilir anlamına gelir.Yeni modellerde 220 volt çıkışlı olan tipleri mevcuttur.
 
Öncelikle cevaplarınız için teşekkür ederim.
Akım gerilim ölçü hücresinde gerilim trafosunun değeri
1. ) değer 33 kv ( kök3 ) / 0.1 kök ( 3 ) olması gerekirken
2. ) değer 33 kv / 0.1 kV kullanılırsa ve ya tam tersi şekilde olursa ne gibi bir fark oluşur ölçüm de bu konu ile ilgili bir bilgi paylaşabilir misiniz. ) ?
 
Ölçü anlamında bir fark olmaz. Ama 33/0.1 kV gerilim trafosu kullanılırsa (Bu trafolardan genelde üç değil iki adet kullanılır) Faz toprak gerilimini okuyamazsınız.

Kolay gelsin...
 
Teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için.
 
Öncelikle cevaplarınız için teşekkür ederim.
Akım gerilim ölçü hücresinde gerilim trafosunun değeri
1. ) değer 33 kv ( kök3 ) / 0.1 kök ( 3 ) olması gerekirken
2. ) değer 33 kv / 0.1 kV kullanılırsa ve ya tam tersi şekilde olursa ne gibi bir fark oluşur ölçüm de bu konu ile ilgili bir bilgi paylaşabilir misiniz. ) ?
açık üçgen devresi..............
 