Galvanizli Civatalı Örme Direğin Yıkılması

Evcioglu

Üye
Katılım
14 Ara 2007
Mesajlar
93
Puanları
1
Yaş
39
18 metrelik galvanizli civatalı örme direğin montajı esnasında sabitlenmeyen somunları nedeniyle aşırı rüzgarlı havada yıkılması, yıkılan direğin tam olarak devrilmesini iletkenler engelliyor. Olay yerinde 2. iletkeni kestiğimizde direk devrilmiştir. İşletmeci arkadaşlar lütfen bu tür ENH direklerini diplerine çekiçle vurarak ve gözle kontrol etsinler, bilhassa rüzgar alan kısımlardaki direkleri...
 

Ekli dosyalar

  • Resim(85).jpg
    Resim(85).jpg
    64.2 KB · Görüntüleme: 121
  • Resim(86).jpg
    Resim(86).jpg
    59.2 KB · Görüntüleme: 100
  • Resim(89).jpg
    Resim(89).jpg
    53.1 KB · Görüntüleme: 100
  • Resim(90).jpg
    Resim(90).jpg
    62.3 KB · Görüntüleme: 99
Moderatör tarafında düzenlendi:
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
arkadaşa öncelikle böyllesine önemli döküman ve resimleri paylaştığı için ve devamınıda bekliyoruz insan hayatı bu kadar ucuz olmamalı bizler çıkıyoren ufak tereddüt olmadan buda tedaşın ihaleye verdiği mütaahhitlere sıkı denetim ve kontrolörlerin vicdanlarına kalıyor onlarda böyle resimleri görürlerde daha dikkatli olmaları akıllarına gelir
 