Güneş Paneli Kablo Kaybı

umarım sende bizim panosucu gibi kabloları telefon aihize kablosu gibi sarmıyorsun...
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Herkese merhaba

Catıda 50W günes panelim var yaklasık 3-4 metre yakınına da sarj regulatorunu ve aku grubunu koydum.Fakat sistem catıda oldugu icin akuleri kullanmak icin hergun 6 kat yukarı cıkıyorum cıkartıp evde oyle kullanabiliyorum.Benim istedigim panelden kendi daireme kadar kablo cekmek fakat bu sefer yaklasık 20 metrelik bir kablo cekmem gerekecek.12V 18A aku grubundan 20 metre asagıya 1.5 luk kablo ceksem guc kaybım ne kadar olur ?

Inverter ile 220V a cevirip göndermeyi düşündüm fakat bu seferde inverterdan kaybım olacak.
 
o yüzden onları 240-230v arası yapıyorlar 240v çıkışı aşağı ver.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,401
Mesajlar
917,278
Kullanıcılar
450,294
Son üye
tugrulkusderci

Yeni konular

Geri
Üst