Güneş paneli gereken akü ihtiyacı (Yanlış hesap yapıyorum sanırım)

Aku kapasitesini düşürüp panel kapasitesini arttırmak mantikli değil.

50 watt panel tam guneslenmede 4 amper verebilir. Bu aşağı yukarı bir değer. Ama bu sefer akü kapasitesini düşürdüğünüzde o akünün maksimum sarj akımının üzerine çıkmış olacaksınız. Bence paneli ve akuyu uyumlu gitmeniz gerekli.
Yanlış anladınız ya da daha da muhtemel ben anlatamadım hocam.

Bir önceki arkadaş 50W panelin 200Wh depolayabileceğini, Güneş dik açıyla gelirse biraz daha üstüne çıkacağını söylemiş.

Benim 12V14A olan aküm 168Wh değerinde, buna 12V7A daha eklemekten bahsediyorum ben.

Aküyü 12V7A yapmayacağım yani: Elimdeki 12V14A olan aküye 12V7A takviyesi yapacağım. Toplam miktar 12V21A olmuş olacak yani.

Mantıksız mı sizce?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Yanlış anladınız ya da daha da muhtemel ben anlatamadım hocam.

Bir önceki arkadaş 50W panelin 200Wh depolayabileceğini, Güneş dik açıyla gelirse biraz daha üstüne çıkacağını söylemiş.

Benim 12V14A olan aküm 168Wh değerinde, buna 12V7A daha eklemekten bahsediyorum ben.

Aküyü 12V7A yapmayacağım yani: Elimdeki 12V14A olan aküye 12V7A takviyesi yapacağım. Toplam miktar 12V21A olmuş olacak yani.

Mantıksız mı sizce?

Ben olsam sistemde iki özdeş aku kullanma taraftarıyım. İki ayrı tipte kapasitede aku kullanmak sikinti biri hızlı sarj olup diğerinin ömründen yiyebilir. Yada biri erken deşarj olursa diğer akuyude kendisi ile beraber bozacaktir.

Ayni üretim tarihli aynı kapasite aynı seri aku kullanmak sistemin ömrünü uzatır.
 
Bu ve benzer bir kaç konuda uyguladığım ve anladığım kadarıyla yazdığım gibi sistemi tasarlarken ihtiyacı iyi belirlemek gerekiyor. Ben kabaca sanki madem biraz tasarruflu hale getirdiniz, ağırlık da yapmasın istiyorsanız, 20Ah 12V lityum akü ile işinizi görebilirsiniz. Bende de kısa süreli AC220V gerektiği zamanlar için 300watt tam sinüs inverter var. 2x195Wh panel, 60Ah lityum LFP akü var. Kayıplardan dolayı inverteri sadece gerektiğinde açıyorum onu (şu an Şebeke bağlandı, sistemi yedekte kamera kayıt cihazı beslemesinde kullanıyorum. Böylece elektrik faturasından da tasarruf ediyorum. Öncelik şebekedeyken 80tl gelen fatura 20tl ye düştü).
 
Son düzenleme:
Ben olsam sistemde iki özdeş aku kullanma taraftarıyım. İki ayrı tipte kapasitede aku kullanmak sikinti biri hızlı sarj olup diğerinin ömründen yiyebilir. Yada biri erken deşarj olursa diğer akuyude kendisi ile beraber bozacaktir.

Ayni üretim tarihli aynı kapasite aynı seri aku kullanmak sistemin ömrünü uzatır.

Bütçeden tasarruf edeyim dedim ama sonradan düşündüm, az kullandığım günlerde depo etme ihtimalim olmuş olur. Voltajlar aynı olduğundan bozma ihtimalini düşünmemiştim teşekkürler hocam
Bu ve benzer bir kaç konuda uyguladığım ve anladığım kadarıyla yazdığım gibi sistemi tasarlarken ihtiyacı iyi belirlemek gerekiyor. Ben kabaca sanki madem biraz tasarruflu hale getirdiniz, ağırlık da yapmasın istiyorsanız, 20Ah 12V lityum akü ile işinizi görebilirsiniz. Bende de kısa süreli AC220V gerektiği zamanlar için 300watt tam sinüs inverter var. 2x195Wh panel, 60Ah lityum LFP akü var. Kayıplardan dolayı inverteri sadece gerektiğinde açıyorum onu (şu an şebeke bağlandı, sistemi yedekte kamera kayıt cihazı beslemesinde kullanıyorum. Böylece elektrik faturasından da tasarruf ediyorum. Öncelik şebekedeyken 80tl gelen fatura 20tl ye düştü).
Bu ve benzer bir kaç konuda uyguladığım ve anladığım kadarıyla yazdığım gibi sistemi tasarlarken ihtiyacı iyi belirlemek gerekiyor. Ben kabaca sanki madem biraz tasarruflu hale getirdiniz, ağırlık da yapmasın istiyorsanız, 20Ah 12V lityum akü ile işinizi görebilirsiniz. Bende de kısa süreli AC220V gerektiği zamanlar için 300watt tam sinüs inverter var. 2x195Wh panel, 60Ah lityum LFP akü var. Kayıplardan dolayı inverteri sadece gerektiğinde açıyorum onu (şu an şebeke bağlandı, sistemi yedekte kamera kayıt cihazı beslemesinde kullanıyorum. Böylece elektrik faturasından da tasarruf ediyorum. Öncelik şebekedeyken 80tl gelen fatura 20tl ye düştü).
Söyledikleriniz mantıklı hocam, değerlendireceğimden emin olabilirsiniz. Bu arada yeri değil ama, 300w hangi inverteri kullanıyorsunuz? Çok soru soruyorum kusuruma bakmayın yeni yeni öğrendiğimden pek de kaynak bulamadığımdan her türlü fikir ve bilgiden faydalanmaya çalışıyorum.

Sevgiler,
İyi forumlar üstatlarım
 