Değerli arkadaşlar merhaba
154/34.5kV güç trafosunun etiketinde kısa devre gerilimi % : 13.1
12.4
11.4
Burada 3 adet kısa devre gerilim vermesinin sebebi nedir?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
resimde görüldüğü üzere, çalışma gerilimine göre yani kademeye göre kısa devre akımı değişmektedir.
Verdiğiniz bilgi için teşekkürler
Şöyle birşey diye bilinir mi? Orada 3 kademe göstermiş peki diğer kademler içinde hangisi geçerli biraz daha aça bilir miniz?
 
resimde hepsi gözüküyor aslında;
1 - 12 arası %11.32
13A-13-13B kademeleri %12.26
14 - 25 arası %12.94
 
resimde hepsi gözüküyor aslında;
1 - 12 arası %11.32
13A-13-13B kademeleri %12.26
14 - 25 arası %12.94
Sadece Minimum(kademe1),orta(kademe13) ve maksimum(kademe25) kademedeki kısa devre empedans değerleridir.
Genellikle dağıtım trafolarında tek kademede,güç trafolarında ise etikette belirtildiği gibi 3 kademede verilir.Fabrikada bu 3 kademede yük testi yapılırken bu empedanslar ölçülür ve etikete aktarılır.İstenirse her kademe için ayrı ölçüm gerçekleştirilebilir.