Merhaba arkadaşlar,
Fpwin pro 7 'de kalıcı zaman rolesi(TONR) var mı ? Yoksa illa register mı kullanmamız lazım bunun için?
 
Merhaba

Timer ı kalıcı seçtiktikten sonra ENA ucundaki biti pasif etmeden PLC nin enerjisi kesilip tekrar verildiğinde timer değerinin sıfırlanmadan kaldığı yerden devam ettiğini görebilirsiniz.Ancak enable ucundaki bit pasif olursa değer sıfırlanır bu sebepten ena ucundaki bit de kalıcı olmalıdır.

İkinci yöntemde sizin bahsettiğiniz gibi sayılan değeri kalıcı DT adresinde tutup ilk enerjilenmede set değerinden bu değeri çıkartıp timer a bu değeri göndererek kalan süreyi saydırmakdır.

İyi çalışmalar
 