Fp2 serisi için psa2 ve psa3 power supply mevcut. 2,5 ve 5 A. Kullanım farklarını modül sayısı mı belirliyor. Örneğin, Psa2 yi kaç modüle kadar kullanabiliriz.
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Merhaba

PSA2 ve PSA3 modül sayısını belirlemez.

Biraz daha açıklayacak olur isek FP2 analog modüllleri dijital madüllere göre daha fazla akım çeker bu sebepten daha az modüll kullanmanıza rağmen eğer ek modüllerinizin tamamı analog ise PSA3 modülünü kullanmanız gerekebilir.

Bir önemli nokta ise PSA2 mi yoksa PSA3 mü kullanılacağınız, dijital ve analog konfigurasyonunuzu oluşturduktan sonra bu modüllerin çekeceği akımlar hesap edilerek belirlenmelidir.
 