FMR 250 yardım

esenerg80

Üye
Katılım
6 May 2010
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
44
Arkadaşlar elimde endress hauser FMR250 seviye radarı var. Ayarlarını bunker ile ilgili değerleri giriyorum. %50 olan kısma kadar normal daha fazla olduğunda değer alakasız sonuçlar veriyor. Tam olarak neye bakmam gerekir cihaz bozuk olabilirmi.
 
Öncelikle FMR250 tam seri kodu nedir bu tip radarlar çeşitli amaçlarda kullanılır. Bunkerin tipi,boş bunker yüksekliği,dolu görmek istediğin yükseklik ve içindeki meteryal seviye durumunu etkileyen bir kaç faktördür.
Key kontrol üzerinden paremetrelere baktığında

(Menü) E tuşuna bastığızda menü açılır.
öncelikle Ana menüde Extended calibration (enter) Camon (enter)

Bu ekranda radarın gönderdiği ses sinyallerinin geri kendi üzerine dönüşünü göreceksiniz bu değer 5'in altında ise radar montajı doğru yapılmamış ve tam ayarlanmamıştır Bu değeri yüksek tutmak gerekir ne kadar yüksek olursa o kadar doğru ölçüm yapılır.

- ve +(aynı anda basıldığında) ana menüden bir önceki menüye döner

ana menüde basic setup (enter)
solid (katı ise)(enter)-------
silo cinsin(enter) beton-metal-vs
meteryalin cinsine göre di elektrik kat sayın(enter)
standart(enter)
Silo boş seviyesi mt(enter)
Silo dolu görmek istenen seviye mt(enter)(enter)(enter)


Bu değerleri kontrol edip verilere bakıp tekrar deneyin.Program karışmış olabilir fabrika ayarlarına dönüp sıfır bir cihaz olarak kalibre etmenizi tavsiye ederim

Fabrika ayarları ve silme

diagnostics(enter)(enter)(ENTER)
ERASE(HATALARI SİLER)(ENTER)
RESET
333(ENTER) (KOMPLE SİLER.

EN SON OLARAK ENERJİ KESİP TEKRAR VERİLİRSE FABRİKADAN YENİ GELMİŞ BİR RADARA SAHİPSİNİZ

KOLAY GELSİN
 

Forum istatistikleri

Konular
128,195
Mesajlar
915,746
Kullanıcılar
449,970
Son üye
Liliane

Yeni konular

Geri
Üst