Faz -toprak gerilimi yüksek

yonzoglu

Üye
Katılım
11 May 2010
Mesajlar
148
Puanları
1
Yaş
40
Arkadaşlar merhaba

Bu konuda çok soru ve yorum var ama bizde sıkıntı şu
Faz nötr gerilim normal
Faz -faz gerilim normal
Faz - toprak 362 V
Toprak -nötr 196 V
Yardımcı olabilir misiniz Ne olabilir
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Nereyi olcup bu deg erleri goruyorsunuz..olcu aletinin dogru olctugune eminmisiniz.362 volt nedir ya.
 
Sigorta panosuna ölçümtüm enerjiyi kestim yarın bakıcam erken cözmek için sordum arkadaşlar faz nötr 362 V
 
Kardes ilk mesajinda faz-toprak 362 diyodun simdi faz-notr 362 diyosun.sen faz faz arasi olcum yapiyosun sanirim..ya da senin notr hattin kopuk veya gevsek boyle dengesiz gerilimler goruyorsun
 
Özür yanlış yazmışım
Faz nötr normal ama
 
Sistem dagilimi cok dengesiz olunca notr iletkeni uzerinde yuksek voltajlar gorulebilir.. fakat 362 volt!!..burada bi yanlislik var sanirim.tecrubeli arkadaslardan da dinlemekte fayda var.
 
Evet fluke ve normal bi ölçü aleti ile on kere ölçtüm
 
Kardes bu sigorta panosu dedigin nereye ait bir pano?..apartman adp panosumu ?
 
Prefabrik konteyner gibi ofislerin adp si
 
Baska bir pano varmi yakinlarda,yani baska bir adp den olcum aldinmi hic?
 