Rölenin uzerinde on off seklinde minik isiklar bulunur.. rölenin kendisinin çalışabilmesi icin gerekli notr hatti..notr vermezseniz role çalışmaz..ornek vermek gerekirse siz tv yi fise takmazsaniz arkasina ne kadar alici USB HDMI takarsaniz takın istediğinizi alamazsınız.once kendisinin bi çalışması lazim ondan sonra ondan istediğinizi almaniz lazim.bilmem anlatabildim mi[emoji4]faz koruma rölesinde notr var mantıgı nedir
ama notr baglamıyorum kullanıyorum dogru mudur
Dip switch kontrolü ile rolenin çalışma sistemi 2 farklı şekilde kullanılır.ben baglıyorum ustelik n ucu boşta faz koruma çalışıyor bende calışmaz diyebilıyorum ama dukkanda hep baglıyorum kafama takıldı sen gibi düşünüyorum o zaman bu niye faz yanlıs diyor bana mesala calışıyor o zamn
Dip swicth nedir ustadDip switch kontrolü ile rolenin çalışma sistemi 2 farklı şekilde kullanılır.
1. 3 Fazlı 3 kablolu bağlantı (Nötr bağlanmaz.)
2. 3 Fazlı 4 kablolu bağlantı (Nötr bağlanır, 4. kablo Nötr'dür.)
Rolenin alt tarafında, rolenin çalışma standartlarını set eden switch-anahtarlar..Dip swicth nedir ustad
Rolenin alt tarafında, rolenin çalışma standartlarını set eden switch-anahtarlar..