üç fazlı sistemlerde nötr hattının sistemde olduğuna dikkat edilmelidir, eğer nötr olmazsa üç fazlı sistem nötrü kendi içerisinde arayacak (üç fazlı motorlarda nötr nasıl olur, faz güçleri dengesiz dağıtılmışsa ne gibi sorunlar oluşur araştırnız) fazlar arası dengesiz yükler olacağından ve cihazlar 2 faz arasında kalacağından 220 voltun üstünde voltaj yer, bu da 220 voltla çalışan cihazların bozulmasına sebebiyet verir
İki faz arasında kısadevre olmuş demek aslında.Ancak,sizde nötr geçirmediği için,devre 2 faz arasında kalmış.
Bu durumda cihazda hasar olması beklenebilir bir durumdur.
Malzeme hatasımı ? Şalter geçirmiyor ise markanın bir yükümlülüğü olabilir mi bilemedim. Arkadaşımız bağlantılarını düzgün yaptıysa onun bir suçu yok o zaman. Umarım çok büyük maddi hasar yoktur.
Bu tür elektrik tesisatı revizyonlarında mümkün ise tesisata bağlı olan tüm yükler önce devreden ayrılıp enerji verilmeli ve gerekli testler yapıldıktan sonra bence yükler bağlanmalıdır.
Kullanılan şalter ne markaydı ve sıfır mı kullanıldı eğer Türkiye de geçerli bir marka ve faturalı ise viko,schnieder,siemens gibi malzemenin üreticisi firmaya ulaşın zararınızın giderilmesini talep edin gerekirse mahkemeye verin ama eğer siz ucuz olsun diye Şems,pasifik gibi orjinal çin malı aldıysanız geçmiş olsun bir şey yapamazsınız
kardeşim yukarıda yazdığım gibi varistör patlamıştır cihazlarda ya da sigorta atmıştır, aynısından bulup kendin değiştir, 5-10 lira tutar
cihazları elektrikçi bozmuş gibi görünüyor, faz faz üstüne bineceğini biliyorsa önlemini de alması gerekirdi, işlemden önce devredeki cihazları fişten çekip daha sonrasında nötr faz kontrolü yapmalıydı diye düşünüyorum