faraday kafesi montaj problemi.

Katılım
25 Eki 2008
Mesajlar
308
Puanları
1
Yaş
39
arkadaşlar bi marketin topraklamasını yapıyoruz faraday kafesi isteniyor biz temel içine şeritleri döşedik filizleri çıkarttık çatı bağlantısı için kolonlardan çatıya ulaşmamız gerekli ama bizim kolonlar hazır kolon dolayısı ile sadece kırıp içindeki demirle filizleri irtibatlayıp çatıya ulaşabilirim...... 1. sorum bu ne kadar sağlıklı olur.? 2. sorum bu işlemi dış cephe den kompozit kaplamanın altından temele irtibatlasam olur mu? olmaz ise neden ? daha farklı nasıl bi çözüm bulabiliriz? ii akşamlar....
 
Faraday kafeste,iniş iletkenleri,hesap sonucuna göre,5-10 metre aralıklarla indirilmek ve
temel topraklama ile birleştirilmek zorundadır.Kompozit malzemeniz,yanıcı özellikte değil ise,
iniş iletkenlerini,eksiz olarak ( veya ekzovelt kaynakla birleştirerek ) inebilirsiniz.Demir filiz-
lerle birleştirmek uygun değildir.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,210
Mesajlar
915,837
Kullanıcılar
449,989
Son üye
veyselknkc

Yeni konular

Geri
Üst