İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
eterneten haberleşiyor ama rs485 denemedim araştırmalarıma göre boot yapılması gerekiyor denedim olmuyor förvey yaptım ona göre boot dosyasını indirdim ama bir türlü olmadı boot yapılınca ön portun açılacağı söylendi ama yapamıyorum benim düşüncem normalde ön portan zaten haperleşmiyor bundan dolayı acaba röle içerisinde değiştireceğim pir jamper mı var kolaygelsin arkadaşlar
merhaba mecc ben GE türkiye distribütörü Ekosinerji Elektrik'te çalışıyorum. Bu konuda bizden yardım almayı denediniz mi? Tarihe bakılırsa ben biraz geç gördüm mesajınızı ancak F650 biraz karışık bir röledir. Firmware güncellemek veya yeni Boot kodu yüklemek için hem önden RS232 portundan hem de arka ethernet portundan röleye bağlanmanız gerekir. Öte yandan daha önce bu RS232 port çalışıyor muydu? Röle düzgün çalışıyor sadece önden bağlanmakta mı problem yaşıyorsunuz bilgi verebilirseniz yardımcı olmaya çalışabilirim.
ilginize teşekkür ediyorum sorun çözüldü sistemi kuranlar çinili olduğu için rölelerin ön yüzlerini arızalı takmışlar ondan dolayı haberleşme sağlanmıyordu