Merhaba, öncelikle iyi bayramlar herkese

Elektrik saatinden 3 faz daire ana sigortaya giriyor. Yapılırken her fazı 2 sigortaya bağlamışlar.

Evin tüm elektriği vardı. Banyonun lambasını yeniden kablo çekmiştim. İşim bitti elektriği verdim. Ne olduğunu tam olarak anlayamadım. Sorun şu şekilde oluştu.

1 fazda yani 2 sigortada elektrik var diğer 2 fazdan elektrik gelmiyor. Sigortalar atık değil. Baktığım zaman saatin yanındaki 3 sigorta da atık değil. Sizce sorun nedendir.
 
Katılım
4 Mar 2018
Mesajlar
291
Puanları
33
Yaş
51
Sigorta içten atmış olabilir. Hepsini indirip tekrar açın.
 
Konu Sah
Nasos

Nasos

Üye
Katılım
4 Haz 2019
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
28
Sigorta içten atmış olabilir. Hepsini indirip tekrar açın.
denedik çözülmedi maalesef
 

sami inci

Profesyonel Üye
Katılım
24 Şub 2016
Mesajlar
3,610
Puanları
2,208
Konum
İstanbul
Elektrik dışardan geliyorsa,oraya bakın.Sigor-
ta girişlerinide kontrol edin.
 

zeybek

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
8 Şub 2007
Mesajlar
3,537
Puanları
1,859
Yaş
70
Konum
İZMİR
Eger okuyabilirseniz, sayaç menusunden fazları kontrol edebilirsiniz. Belkide, bina giriş veya, dış baglantı kutusundan eksik fazların sigprtaları atmış olabilir.
 

kral kobra

Profesyonel Üye
Katılım
15 Mar 2019
Mesajlar
1,319
Puanları
1,008
Konum
Kocaeli
Ölçü aleti yoksa döner durursunuz bir sonuca da varamazsınız.
Arızaya müdahale etmek savaşa gitmek gibidir, silah (Gerekli alet edevatlar) yoksa yenilmeye mahkumsunuz demektir.
 

memocan_55

Üye
Katılım
7 Eki 2010
Mesajlar
162
Puanları
33
Ana enerji girişini kontrol edin. Kısa devre yaptırdıysanız sigorta bozulmuş olabilir
 

ASLAN.35

Üye
Katılım
19 May 2018
Mesajlar
12
Puanları
3
Yaş
26
Kardeşim
Merhaba, öncelikle iyi bayramlar herkese

Elektrik saatinden 3 faz daire ana sigortaya giriyor. Yapılırken her fazı 2 sigortaya bağlamışlar.

Evin tüm elektriği vardı. Banyonun lambasını yeniden kablo çekmiştim. İşim bitti elektriği verdim. Ne olduğunu tam olarak anlayamadım. Sorun şu şekilde oluştu.

1 fazda yani 2 sigortada elektrik var diğer 2 fazdan elektrik gelmiyor. Sigortalar atık değil. Baktığım zaman saatin yanındaki 3 sigorta da atık değil. Sizce sorun nedendir.
İlk önce yeni çektiğin kabloya bak banyoya yeni kablo çekmişsin ek aldığın yere bak .. birde multimetre ile ek aldığın yere bak değerleri ne.. enerji yoksa sigortalara yönel..
 