Şöyle bir sorun var....
Karşı dairemde prizlerde her şey normal..apartmana giren trifaze nin 1 fazı karşı dairelerde sanırım...
Bizim tarafdaki faz üzerindeki alt ve üst katlarımda toprağa elektrik (faz) kaçıran bir cihaz olabilirmi acaba ?
Çünkü benim daireye felen saat yanındaki sigortayı kapattığım halde
Prizlerde nötr ile toprak arası 220 volt gözüküyor....
Başka dairelerden toprağa faz kaçıyor olabilir mi ?
Dairemdeki tüm fişleri söktüm prizlerde toprak ile faz arası 400 volt...nötr toprak arası 220 volt...daireme ait saat yanındaki ana şalteri indirdiğim zaman bile ..nötr ile toprak arası 220 volt
Dairenizde nötr kopması sorunu var! Voltaj, diğer dairedeki, bir cihaz üzerinden (trifaze tesisatta aynı dairede de olabilir), devreyi tamamlıyor. Nötr bağlantı klemensinde de gevşeme olabilir.
İyi bir elektrikçi kontrol etmeli!
Dairenizde nötr kopması sorunu var! Voltaj, diğer dairedeki, bir cihaz üzerinden (trifaze tesisatta aynı dairede de olabilir), devreyi tamamlıyor. Nötr bağlantı klemensinde de gevşeme olabilir.
İyi bir elektrikçi kontrol etmeli!
L (faz) ile PE (toprak) arasındaki 400v iki ayrı fazın bir cihaz üzerinden seri temasından kaynaklanır. Başka bir açıklamasını bilmiyorum.
Birkaç sene önce kardeşimin yeni taşındığı dairesinde kombi kartını yakan 400v'u görmüştüm. Kendim bizzat ölçtüm bu değeri. Yeni kombi garantiye girmedi. Tesisatı yapan elektrikçi bulunup sorun çözülmüştü.
L (faz) ile PE (toprak) arasındaki 400v iki ayrı fazın bir cihaz üzerinden seri temasından kaynaklanır. Başka bir açıklamasını bilmiyorum.
Birkaç sene önce kardeşimin yeni taşındığı dairesinde kombi kartını yakan 400v'u görmüştüm. Kendim bizzat ölçtüm bu değeri. Yeni kombi garantiye girmedi. Tesisatı yapan elektrikçi bulunup sorun çözülmüştü.