sayın ustalar elimizde eski bi motor var ama bunun yıldız mı üçgen mi yıldız üçgen mi devre kuracaz bilemiyoruz motorun bağlantı kabloları şu şekilde bağlı motor sargılarından 6 kablo geliyor her klemense giriyor 3 üste 3 aşağı giriyor.bide yıldız şeklinde karşılıklı olarak köprülü hepsi.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
motor sargı uçlarını U,V,W-Z,X,Y şeklinde bilgi verirsen cevap verme konusunda yardımcı olunur
 
6 motor sargı kablosu var 3 sargı u-v-w giriyo 3 sargıda z-x-y giriyor ana kumandadan enerji u-v-w giriyor.u-z v-x w-y bide köprülü sayın ustam.
 
motor üçgen baglı, motor gücü ve cektiği akım ölçülüp yıldız üçgen yolverielbilir. kontrol etmeniz lazım kolay gelsin
 

Motor etiket bilgilerini veriniz. Karşılıklı köprü yıldız bağlantı değil üçgen bağlantıdır.
 
sayın ustam motorda etiket maalesef silinmiş ama 4-5 kw bi gücü var direkt olarak üçgen yol versem nolur.
 
Bu motor fazlar arası 380 V olan şebekede yıldız bağlı olarak çalıştırılacak bir motorsa, üçgen bağlamak uygun olmaz. Bu durumda şu sorunun cevanı nasıl buluruz? Bu motorun sargıları 220 V göremi yoksa 380 V göremi sarılmıştır?
 
motora direkt 380 verecez sayın ustam redüktörlü bir motor.
 
Sn Hemmuhhemtek haklıdır etiketi olmayan bir motorun gücünü tam olarak bilemezsiniz,nasıl bağlanması gerektiğine de hemen karar veremezsiniz. Bunu belirlemenin kolay yollarını sıralamaya çalışayım;

Asenkron motorlar 2 kutuplu veya 4 kutuplu 3kw değerine kadar yıldız 380V (bir sargı 220v)olarak üretilirler. Elinizdeki motor gücü görsel olarak eşdeğer güçteki motor ebatlarından belirlenebilir. İyi bir usta bir sargısı 220V'a göre dizayn edilmiş motoru üçgen 380v bağladığında çalışmasından,ısınmasından hemen anlar. Yine eşdeğer güçte motor akım değerlerinden de hemen anlaşılabilir. Yine eşdeğer motor stator sargı direnç değeri de bunu anlamanızı sağlar.
 
Dostum eğer istanbul/ümraniye taraflarındaysan imes sanayi sitesine getir ustalarımız bir kontrol etsin. 504 sk no 53
 