Eplan Bağlantı Mavi Olma Sorunu

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan aysene
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
  • Etiketler Etiketler
    eplan

aysene

Üye
Katılım
17 Mar 2021
Mesajlar
28
Puanları
1
Yaş
31
Merhaba, çizimimdeki 3 faz hattı görseldeki gibi mavi oluyor. Sebebi ne olabilir nasıl düzeltebilirim
 

Ekli dosyalar

  • Ekran görüntüsü 2024-03-07 084805.png
    Ekran görüntüsü 2024-03-07 084805.png
    11 KB · Görüntüleme: 155
Bu baglantular siyah ekran sarı oluyor, sigortanın özelliklerine girin tam yerini hatırlayamadım, logic bağlantılarla ilgili bir durum, tikleri kaldırınca duzeliyor
 
Bu baglantular siyah ekran sarı oluyor, sigortanın özelliklerine girin tam yerini hatırlayamadım, logic bağlantılarla ilgili bir durum, tikleri kaldırınca duzeliyor
Çok teşekkür ederim. Potansiyel tipi tanımsız olduğu için öyle oluyormuş. Dediğiniz gibi yaptım, düzeldi.
ilk sigorta da düzeldi ama yanındaki sigortanın ayarlarını da düzeltip bağlantıları güncellesem bile bu şekilde kaldı.
 

Ekli dosyalar

  • Ekran görüntüsü 2024-03-07 102702.png
    Ekran görüntüsü 2024-03-07 102702.png
    12.8 KB · Görüntüleme: 184
Son düzenleme:
birisi bu konuda acil yardımcı olabilir mi lütfen
 
sorununuz bir önceki sayfadan kaynaklanıyor büyük ihtimalle. Sembollerin fonksiyon tanımına göre bağlantı özellikleri değişiyor. Mesela fonksiyon sembol fonksiyon tanımında sigortalı devre kesici yazan bir sembolden emniyet sigortasına bağlantı yaparsanız bunu yanlış olarak algılayıp uyarmak için renk değiştiriyor diye biliyorum. Resimler yardımcı olur umarım
 

Ekli dosyalar

  • Ekran Alıntısı.PNG
    Ekran Alıntısı.PNG
    21.4 KB · Görüntüleme: 188
  • Ekran Alıntısı-1.PNG
    Ekran Alıntısı-1.PNG
    15.2 KB · Görüntüleme: 155
sorununuz bir önceki sayfadan kaynaklanıyor büyük ihtimalle. Sembollerin fonksiyon tanımına göre bağlantı özellikleri değişiyor. Mesela fonksiyon sembol fonksiyon tanımında sigortalı devre kesici yazan bir sembolden emniyet sigortasına bağlantı yaparsanız bunu yanlış olarak algılayıp uyarmak için renk değiştiriyor diye biliyorum. Resimler yardımcı olur umarım
Bu ekteki gibi sadece sigortalı devre kesici bağlantısı yaptığımda da hat mavi görünüyor öncesinde de herhangi bir sigorta bağlantısı yok. Sorunu çözemiyorum bir türlü.
 

Ekli dosyalar

  • Ekran görüntüsü 2024-03-07 143341.png
    Ekran görüntüsü 2024-03-07 143341.png
    14.5 KB · Görüntüleme: 109
çok çok teşekkür ederim mehmet bey
 

Forum istatistikleri