Enerji olmamasına ramen çalışma ledi yanıp sönüyor

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan AUG
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

AUG

Üye
Katılım
1 Nis 2020
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
27
Merhabalar, Kumanda pano işlerine yeni başladım. Bugün yapmış olduğum bir pano üzerinde şöyle bir durum ile karşılaştım, sigortadan enerjiyi kesmeme rağmen motor çalışma ışığım (2 adet) yanıp sönme yapıyor (zayıf bir şekilde). 3 fazlı bir sistem ve kumanda sigortası ayrı olarak konumlandırıldı. Nötr direkt klemens üzeriden alındı. Bu yüzden nötr de kesme yapmamış oluyorum. Acaba nötr e ana hattan anlık faz geliyor olabilir mi ? Yoksa enerji kesikken benim devremde mi atlama var sebebi ne olabilir ?
 
1740082264137.png

resimdeki şekilde bağlantı yapıldı. Bu yanma sönme olayı sigorta kapalıyken oluyor sade nötr klemensinden nötr hattı sürekli bağlı benim anlamadığım nokta aslında o kontrol kalemiyle tüm fazları kontrol ettiğimde fazlarda enerji yok kontaktör ve termiktede de herhangi bir enerji yok. No ucundada yok
 
Ekli dosyayı görüntüle 114407
resimdeki şekilde bağlantı yapıldı. Bu yanma sönme olayı sigorta kapalıyken oluyor sade nötr klemensinden nötr hattı sürekli bağlı benim anlamadığım nokta aslında o kontrol kalemiyle tüm fazları kontrol ettiğimde fazlarda enerji yok kontaktör ve termiktede de herhangi bir enerji yok. No ucundada yok
Bobine paralel olduğu için ondan oluşan bir etki olabilir . Kontaktörünüzde boş kontak varsa lambanın nötr tarafına bağlayarak tekrar deneyin .
 
boş kontak yok ama peki başka alternatif nasıl bağlayabilirim lambayı kısa yoldan ve nötr e de sigorta koysam bu etki geçer mi ? oluşma sebebini anlayamadım yani normal bir şey mi anormal bir şey mi ?
 
Ekli dosyayı görüntüle 114407
resimdeki şekilde bağlantı yapıldı. Bu yanma sönme olayı sigorta kapalıyken oluyor sade nötr klemensinden nötr hattı sürekli bağlı benim anlamadığım nokta aslında o kontrol kalemiyle tüm fazları kontrol ettiğimde fazlarda enerji yok kontaktör ve termiktede de herhangi bir enerji yok. No ucundada yok
Sinyal lambasını devresini kontaktör NO kontağından geçirin. Boş kontak yoksa kontaktör üzerine takılan yardımcı kontak kullanın.
 