Enda EOP4-070CC istenilen ekrana geçme

Analyzer

Üye
Katılım
15 May 2007
Mesajlar
192
Puanları
1
Selam,

Enda EOP4-070CC ve Fatek FBs-60MA kullanıyorum. Registerları kullanmada ve iletişim sağlamada hiç sıkıntı yok. Sorum :

İstediğim ekrana plc den komut göndererek geçiş yapmak istiyorum. Örneğin acil butonuna bastığımda, ekranda hazırladığım 3 numaralı ekran çıksın istiyorum. Hitech ekranlarda R0 register'ına istediğim ekran numarasını yazdığımda direkt ona geçiyordu. Enda da nasıl yapabilirim?
Teşekkürler.

Analyzer
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Selam,

Acele etmişim, kendi soruma kendim cevap vereyim. HMI editör programında PLC Control Library ikonuna tıklanır. ADD butonuna tıklanıp, Add type kısmına R, address kısmına 0 yazıp, alt kısma da Change window seçilir. R0 registerine sayfa numarası plc den yazılırsa, sayfa değişir.

Analyzer
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,190
Mesajlar
915,724
Kullanıcılar
449,960
Son üye
katzeimar

Yeni konular

Geri
Üst