Endüktife Giriyoruz

janisnever

Üye
Katılım
28 Eki 2008
Mesajlar
21
Puanları
1
Yaş
39
son endeks ilk endeks brfiyat toplam

gündüz 6.334,000 6.220,000
puant 1.402,000 1.371,000
gece 452,000 430,000


aktif 8.188,000 8.021,000 0,177701 1.483,83

endüktif 3.026,000 2.891,000 0,131213 885,69
kapasitif 346,000 344,000 0,0000 0,0000


Sistemimizde kompanzasyon panosu bulunduğu halde faturalarımız bu şekilde.Bu sistemi nasıl düzeltebilirim, nasıl analiz etmeliyim, mevcut panoda oynama yapılarak düzeltilebilir mi?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
%80 gibi endüktif ilerliyor gibi, kapasitif %1..kompanzasyon panonuzda ciddi bir sorun olsagerek..yakınen incelemek gerek ama önce röleniz açıkmı enerjisi varmı kademe devreye alıyor mu atık sigorta var mı gibi elektrikçiniz bir gözden geçirsin, yoksa elektrikçiniz acil yardım alınız..
 
ilk yapmanız gereken rölenin çalışıp çalışmadığını kontrol etmek,eğer çalışıyorsa kondansatörlerinizin tamama yakını arızalı ve boş demektir

- - - Updated - - -

röle markası nedir acaba
 
bu uzun zamandır böyle gibi daha önce kontrol edildimi
 
Kusura bakmayın, yeni bakabildim. Öncelikle yardımlarınız ve cevaplarınız için teşekkürler.

Henüz tesisi görmedim, bu tesise YG İşl. Sorumluluğu teklifi vermek için gitmiştim. Trafo gücünü görmek için faturalarını istediğimde tesisin bu halde olduğu fark ettim daha buradan okuduğum birkaç konuda da faturalardan kompanzasyon hesabı yapılabileceğini görmüştüm. Şu şekildeydi ;

"
Aktif ve reaktif güç sayaçları bulunan bir tesiste elektrik faturasına göre kondansatör gücü tayini ;

Eğer belirli bir işletme ti (h) süresi çinde aktif enerji sarfiyatı Ap (kWh) ve reaktif enerji sarfiyatı Aq (kvarh) ise

Qc = Q – P * tan ø2 denklemine benzer şekilde

Qc = (Aq (kvarh) – Ap (kWh) * tan ø2 ) / ti (h)

İfadesi ile kondansatör gücü hesaplanır.

Örnek:

Aktif enerfi sarfiyatı Ap = 29100 kWh, reaktif enerji sarfiyatı Aq = 41250 kvarh, istenilen güç katsayısı cos ø2 = 0,96, fatura kapsamı bir ay (Bir ayda 22 iş günü ve günde 8 saat çalışma) ise kondansatör gücünü bulalım.

İşletme süresi

ti = 22 gün * 8 saat = 176 saat

Kondansatör gücü

Qc = (Aq (kvarh) – Ap (kWh) * tan ø2 ) / ti (h) = (41250 – 29100 * 0,29 ) / 176 = 186 kvar

Bulunur. "

Şimdi bu formüle göre hesaplama yapsam tesiste bulunan kompanzasyon beni yanıltır mı?

Ya da tesisteki kompanzasyon panosunu devreden çıkartıp çekilen akımdan mı hesaplamalıyım?

Tekrar teşekkürler.
 
son endeks ilk endeks brfiyat toplam

gündüz 6.334,000 6.220,000
puant 1.402,000 1.371,000
gece 452,000 430,000


aktif 8.188,000 8.021,000 0,177701 1.483,83

endüktif 3.026,000 2.891,000 0,131213 885,69
kapasitif 346,000 344,000 0,0000 0,0000


Sistemimizde kompanzasyon panosu bulunduğu halde faturalarımız bu şekilde.Bu sistemi nasıl düzeltebilirim, nasıl analiz etmeliyim, mevcut panoda oynama yapılarak düzeltilebilir mi?
arkadaşım merhaba
doğru teşhis koyabilmemiz için detaylı açıklama yapılması gerekiyor.istenilenleri aşağıya sıralıyorum.
1-tesis nedir?
2-rgkr'nin markası ve modeli nedir?
3-kondansatör sıralamsı nedir?
4-tesisin gücü nedir?daha kolay öğrenebilmek için sayacınız elektronikse,demanta bakarak çekilen maksimum güç.
5-akım trafosu kaça kaçtır?
bu bilgiler neticesinde sağlıklı bir açıklama yapılabilir.
kolay gelsin
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,263
Mesajlar
916,299
Kullanıcılar
450,085
Son üye
coşkun memis

Yeni konular

Geri
Üst