EM-231 sıcaklık ölçme..

mamoste36

Üye
Katılım
18 Eki 2011
Mesajlar
53
Puanları
1
Yaş
39
merhaba arkadlaşlar. J tipi termokupl için transmitter istedim. Firma 0-120 dereceye ayarlanmış olarak 4-20 mA transmitteri yolladı. 0 dereceyi bulmak sıkıntı olacağı için, kaynamış suda ölçüm yaptım ve 23200 civarı bir değer gördüm. Bunun üzerine oran orantıdan ekteki programı yazdım ve 100 dereceyi VD12'den gördüm. Ancak sorunum şu daha düşük sıcaklıktaki suya daldırınca en düşük 43 dereceyi görebiliyorum. Acaba termokuplun değeri çok geçmi düşer? yardımlarınızı bekliyorum.
 

Ekli dosyalar

  • Project1.rar
    1.6 KB · Görüntüleme: 13
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
kendim sordum kendim cevapladım.Ne de olsa mamosteyim. :) paylaşıma açığım. Sorunu çözdüm.0 derece ve 100 derecedeki değerleri bularak, gerekli matematiksel işlemleri yaptım. Sıcaklığı düzgün okuyorum.Herkese teşekkürler..
 

Ekli dosyalar

  • Project1a.rar
    1.8 KB · Görüntüleme: 17
network2 de kullandığın 16690 sayısı neyi ifade ediyor?
 