Elektrik var ama yok...

Ölçü aleti ile ölçtüğümde gerilimlerin hepsi sağlıkli çıkıyor sisteme bağlı motorlar çalışıyor hatta sürücü var o bile hata vermeden calisiyor

O zaman sorun yok kontrol kalemi seni yanıltıyor. O kadar cihaz sorunsuz çalışıyorsa sorun yok demektir. Sistemde harmonik buna neden olurmu araştırmak lazım daha da başka birşey gelmiyor insanın aklına
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
O zaman sorun yok kontrol kalemi seni yanıltıyor. O kadar cihaz sorunsuz çalışıyorsa sorun yok demektir. Sistemde harmonik buna neden olurmu araştırmak lazım daha da başka birşey gelmiyor insanın aklına
Teşekkürler harmonik konusu benimde düşundurdü olabilir
 
Konu önemli.Trafo sekonder buşing-
lerine bağlı kablolar sökülüp,doğru -
dan buşingler üzerinden yapılan öl-
çümdede aynı sorun görünüyor ise,
kısadevrenin trafodan kaynaklandığı
sonucuna varılır.Orada sorun yoksa,
trafo çıkış kabloları / ADP baraların-
dan kaynaklandiğı anlaşılır.Bu işle -
min mutlaka yapılması gerekir.Aksi
halde,geçen zaman içerisinde,arıza-
nın daha dramatik hale gelmesi ka-
çınılmazdır.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,198
Mesajlar
915,765
Kullanıcılar
449,978
Son üye
food_eng_1952

Yeni konular

Geri
Üst