Elinize sağlık hocam kablo kesitini belirlerken elimizdeki yükün özelliklerini bilmek açısından çok çarpıcı bir örnek olmuş.
Kaynaklarda harmonik bastırıcı sisteme sahip olmayan 6 darbeli sürücüde harmonik derecelerine göre kabul edilen değerler aşağıdaki gibi ;
5.= %63
7. =%54
11. =%10
13. =%6,1
17. =%6,7
19. = %4,8
Sizin hesaplamada kullandığınız harmonik bileşen oranlarının kaynağı nedir?
Örnekten çıkardığım sonuç : Kablo+kesici yatırımı yapmak yerine harmonik bastırıcı sisteme sahip bir sürücü kullanın maliyetleri düşürün.