Merhaba,

Konu hakkında uzman olmadığım için görüşünüzü almak istedim.

Geçen hafta termosifon bağlattım. Bağlantı ekteki resimdeki gibi.

Anladığım kadarıyla toprak bağlanmış nötr ise boşta bırakılmış.

Şalteri kapatırken bir ışık parlaması oluyor. Bağlantı yapan usta bunun normal olduğunu belirtmiş ama ben emin olmadım. Şalteri kapatırken yada açarken parlama şeklinde anlık ışık çıkması normal mi?

Altta da tüp var; tüp gaz kaçırsa ve şalteri indirince oluşan parlamadan dolayı risk oluşmaz mı?

Teşekkür ederim.

2nhkutt.jpg
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Kaçak anında lamba anahtarı hatta eski sabit tel açmak kapamak zaten son derece riskli! Başka yetkili elektrikçi çağırtıp bağlantıyı kontrol ettirebilirsin!
 
Kaçak anında lamba anahtarı hatta eski sabit tel açmak kapamak zaten son derece riskli! Başka yetkili elektrikçi çağırtıp bağlantıyı kontrol ettirebilirsin!

Şalteri indirirken ışık parlaması olması kaçak olduğunu mu gösterir?


Teşekkürler
 
Görülen arktır belirttiğin durumla alakalı değil.
 
Merhaba

3 adet mavi + 1 adet sarı yeşil = 4 kablo var .
İlk önce 4 adet olması neden !!!
2 adet mavi olmaması
2 adet fazı bence mavi yapmışlar herhalde .
Bence boşta olan mavi kablo faz bence
Gelen elektrikci mavilerde 2 adet faz gördü 3 cü de göremeyince nötr dedi .
Sarı yeşilde renği itibariyle toprak olduğundan ,
Elektrikci kabloların sistemini çözdü ve siğorta bağlabtısını yaptı .
Faz ise priz yapmak amacı ile bırakılmış ve enerji olduğundan bantlanmış diyorum .
Kahverengi ve siyah renk vs yapılması gerekirdi !!!

Mavi bağlı sigorta girişine olan kahverengi olması gerekir ( faz )
Çıkışı kahverengi zaten
Sarı yeşil toprak
Mavi maviye bantlı ek ise nötr bağlantısı yapılmış .
Sadece kabloları doğru çözümlenmen gerekli .
Doğru bağlanmış .

Kolay Gelsin.
Resim gösterdim
Önemli olan kabloların doğruluğu !!!

Kolay Gelsin .

qbAmkd.jpg
 
Merhaba,

Konu hakkında uzman olmadığım için görüşünüzü almak istedim.

Geçen hafta termosifon bağlattım. Bağlantı ekteki resimdeki gibi.

Anladığım kadarıyla toprak bağlanmış nötr ise boşta bırakılmış.

Şalteri kapatırken bir ışık parlaması oluyor. Bağlantı yapan usta bunun normal olduğunu belirtmiş ama ben emin olmadım. Şalteri kapatırken yada açarken parlama şeklinde anlık ışık çıkması normal mi?

Altta da tüp var; tüp gaz kaçırsa ve şalteri indirince oluşan parlamadan dolayı risk oluşmaz mı?

Teşekkür ederim.

2nhkutt.jpg
Bağlantılar normal görünüyor ancak sigorta açıp kapanırken ışık parlaması oluyor demişsiniz bu elektrik devrelerinde normal bir durumdur!Bir zamanlar gaz kaçağı ile ilgili televizyonlarda reklamlar yayınlanırdı ve burnunuza gaz kokusu gelirse ışıkları açmayın diye uyarı yaparlardı bilmem hatırladınız mı?İşte buyüzden bu uyarı yapılıyordu.Akım çeken bir devreye elektrik verildiğinde bu ister anahtar olsun ister sigorta çekilen amperin büyüklüğüne göre daha da artan oranda ark oluşur.Bu sigortanın altındaki tüpü imkanınız varsa mutlaka başka noktaya taşıyın eğer imkan yoksa tüpün üstüne gaz dedektörü takın ki kaçak olursa sigortayı açmayın.Bu dedektör bağlantısını evlerdeki ocakların üstünede bağlamak çok yararlı olur bence
 
Şofben mi, termosifon mu? Besleme kablosu bana çok ince geldi (sigortadan sonraki, muhtemelen 3x0,75TTR) termosifonda bu kadar ince kablo olmaması lazım. Ayrıca tüpten bahsetmişsiniz, tüp ne için?

Saygılar...
 
Şofben mi, termosifon mu? Besleme kablosu bana çok ince geldi (sigortadan sonraki, muhtemelen 3x0,75TTR) termosifonda bu kadar ince kablo olmaması lazım. Ayrıca tüpten bahsetmişsiniz, tüp ne için?

Saygılar...

Yorumlar için teşekkürler

Demirdöküm marka termosifon.

Tüp ocak için, termosifon mutfakta.
 