Elektrik Sayacı Doğruluk Testi Nasıl Yapılır

1000 watlık cihaz çalıştır ve saat sonunda 1 kw döndüyse sorun yok demektir.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
sabit bir güç ile sayacı izleyip hesaplaman gerekiyor. bunun dışında basit bir yönteminin olacağını sanmıyorum. çok şüpheleniyorsan sayacı elektronik tip olanlarıyla degiş. TEDAŞ önceleri mekanik sayaçları alıp ayarlamalarını yapıyordu. şimdi yapmazlar.
 
kardeşler size pratik bir yöntem


p=U*I*1.73/1000 (not=1,73 kök3 3 fazlı olduğu için)

3600/sayaç devir sayısı/p= (saniyeyi bulursun iki impulse yada tur sayısı)


örnek= veriler şunlar diyelim U=220 I=5 kök3 sabittir=1.73 devir sayısı=(değişken örneğin 1600 devir)

önemli not sayaç 3 faz olduğu için 3 fazında akım kolları toplanır 3 e bölünür (I1+I2+I3 / 3)
p=220*5*1,73/1000
p=1,903 kw


3600/1600/1,903=1,18saniye yani iki tur yada impulse arası 1 saniye 18 salise olarak tesbit edildi
şimdi kronometre ile gözle ölçün bu sonuç çıkacaktır

her sayaç için ayrı hesaplamalar vardır x5 sayaca kadar ölçümlerin hesaplamaları var
[email protected]
 
Son düzenleme:
elektrik sayacıyla ilgili bi sorunum var sanıyorum bilginiz var bu konularda yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. 6ay önce kiracı olarak bir eve taşındım tedaş aboneliğini kendime geçirmedim ev sahibi gerek olmadığını söyledi. eskiden burası işyeri olarak kullanıldığı için hala ticarethane aboneliği varmış. aylarca yüksek fatura ödedikten sonra apartmandaki diğer dairelere benimkinin 5te biri kadar fatura geldiğini farkettim. ticarethane olduğu için birim fiyatında değişme olurmuş tedaşı aradım bana birim fiyatları söylediler ama hesaplama işlemi hakkında bilgi vermediler. toplam ödediğim elektrik faturası 1200 tl. ben de haliyle 6aydır fazladan ödediğim faturaları hesaplayıp eğer bunu ev sahibine bildirmek istiyorum. eğer hesaplama yöntemi ile ilgili bilginiz varsa yardımcı olursanız çok sevinirim.
 
tek fazlı sayaç kontrol sistemi not=tek fazda CosQ yoktur 1.73 kullanılmaz

u=220
ı=3
İmpulse-devir=650


P=U*I/1000

P=220*3/1000
P=0,66

Saniye T=3600/devir sayısı-impulse/p
t=3600/650/0,66
t:8,39 saniye

iki impulse lamba yanıp sönme arası 8 saniye 39 salisedir


sağlamasıda 3600/impulse/P
3600/650/0,66
=8,39 saniye
 