500 A çekilen bir üniteye 350m mesafede her faz için 1x240 nyy kablo çekmiştim.kabloda ısınma gördüm.Bunun normal olmaması gerekli,nedeni nedir ve ne yapabilirim.Yardım ederseniz sevinirim.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Sistemde harmonik varsa kablo ısınır.
Kablolar arasında en az kablo çapı kadar boşluk yoksa kablo ısınır.

Akım değeri vermişsin. Buradan çekilen gücü bukursak eğer:
P=1,73.U.I.cos-fi
P=1,73.380.500.0,80
P=263kW eder.
(Güç veya cos-fi değerini yazarsan daha ayrıntılı hesaplarız)

Gerilim düşümüne bakalım:
%e=0,0124.L.N/s
%e=0,0124.350.263/240
%e=%4,75 gerilim düşümü yapar! Kablo ısınır.

1x240mm2 kablo havada, kablolar arasında en az kablo çapı kadar boşluk bırakılarak döşenirse 560A'e kadar akım taşıyabilir.

Burada kilit nokta kablolar arası mesafe! Ve hattın uzun olması.

Kablolar ne şekilde yerleştirilmiş. Tavadaysa kabloların arasını aç, üst üste gelen yerleri düzenle (biraz zahmetlidir.).
 
Genç arkadaşa saolsun gerekli bilgileri vermiş bende buna ek olarak 1x300 lük kablo kullanmanızı tavsiye ederim
gerilim düşümü o zaman %3.8 olacaktır
 
Yardımlarınıza teşekkür ediyorum.Her faz için 1x240 daha kablo döşeyerek riski ortadan kaldırdım.
 