Mantığınız yanlış. Elektrik kısa devrelerinde koruma elemanı devreyi en kısa sürede açamazsa akımın artışına bağlı olarak gerilim çöker. Çalişan bütün cihazlar için kabus. Yok arıza hızlı temizlenir ve koruma devreleri devreyi güvenli açarsa sistemde sadece enerji kesintisi olur.Merhaba, "Elektrik şebekelerinde kısa devre yapan devre elemanının devreden açılması sırasında oluşan aşırı gerilim" konusunda bilgi kaynağına ihtiyacım var. Yardımcı olursanız çok sevnirim.
Peki bu durum sonucu hiç parafudr koruma yapmış mı daha sonra? Bu durum yeknesak bir durum oluşturacaksa bu sefer parafudr her seferinde tekrar dağıtım istasyonundan kesici açtıracaktır. Bana biraz hikaye geldi bu çözüm.14 yıl kadar öncede paylaşmısdım. Bır AVM nın kuru trafolarında sıra ile patlamalar oldu.
Müracaat uzerıne, satıcı fırma mümessili geldi, sistemi. besleme hattını dolaşdı. Enerji, 3 km kadar mesafeden yeraltı kabloları ıle geliyordu.
Trafoların, aşırı akımdan değil, aşırı/ yüksek gerilimden patladıgını, gerekçe olarak, sargılarda patlama yanma değil, kararma oldugunu belirtmişdi. Sebep olarakda, enerjı hattının uzun oldugunu ve en önemlisi, hat bitiminde/tesisde "parafudr" olmadıgınuı bu sebebdem enerji gidip gelmelerınde oluşan aşırı gerilimden dolayı sargıların yandığını belirtti.
Tesise, 4 trafoyada parafudr monte edildi.
Ama arkadaş kısa devre durumları için sormuş. Devre elemanlarının rutin çalışma davranışlarından fikir yürütmüyoruz ki hocam.Merhaba, bu durum enduktif alıcıların karakteristik özelliği gereğidir. Kısaca normalde Elektrik akımına zorluk direnç gösterirken, elektrik kesildiği sırada zorluk direnç göstermekten vazgeçerler. Bu davranış da kesinti sırasında gerilimde kısa süreli yükselmeye neden olur. Floresan, cıvalı , metal ve sodyum buharlı lambalarda kullandığımız konvansiyonel balastlarin çalisma mantığı tam da bu özellikten faydalanır. İlk başta atesleme gerilimini sağlar. Devamında devrenin kararlı çalışması için direnç oluşturur.