Elektrik şebekelerinde kısa devre yapan devre elemanının devreden açılması sırasında oluşan aşırı gerilim

Katılım
22 Şub 2024
Mesajlar
5
Puanları
1
Yaş
23
test
Merhaba, "Elektrik şebekelerinde kısa devre yapan devre elemanının devreden açılması sırasında oluşan aşırı gerilim" konusunda bilgi kaynağına ihtiyacım var. Yardımcı olursanız çok sevnirim.
 
Merhaba, "Elektrik şebekelerinde kısa devre yapan devre elemanının devreden açılması sırasında oluşan aşırı gerilim" konusunda bilgi kaynağına ihtiyacım var. Yardımcı olursanız çok sevnirim.
Mantığınız yanlış. Elektrik kısa devrelerinde koruma elemanı devreyi en kısa sürede açamazsa akımın artışına bağlı olarak gerilim çöker. Çalişan bütün cihazlar için kabus. Yok arıza hızlı temizlenir ve koruma devreleri devreyi güvenli açarsa sistemde sadece enerji kesintisi olur.
 
Kısa devre yapan eleman diye varistör anlıyorum? O d, faz nötr arasına paralel bağlanıp, üzerinde belirtilen gerilimin üzerinde gerilim gelirse kısa devre haline gelip sigortayı attırır devreyi/cihazı korur.
 
Öyle düşünmeyelim. Nerede gördüm emin değilim ama ,

Bir kısa devre anında kesici elemanın devreyi ayıran kadar sistem hattı beslemek istiyor ve aşırı bir akım çekiliyor.

Ancak kesici bu akımı ayırdığında bir çeşit çok kısa süreli de olsa kesilen hatta bir yüksek gerilim oluşuyor.

Bu durumu şöyle anlıyorum tabi bu benim teorim bir yerde okumadım sadece mantık yürüttüğüm bir durum. Bu konuyu daha iyi bilen üstadlarımız açıklayabilir. Kısa devre olan hattı besleyen transformatör sekonderinden bu kısa devre akımı çekiliyor. Bu sekonder bir elektromıknatıs gibi aşırı bir manyetik alan doygunluk oluşuyor şarj oluyor. Kısa devre durumu kalktığında bu manyetik akı sekonder sarım üzerine deşarj oluyor ve bir süre yüksek gerilim oluşuyor.

Bu konu minimal düzeyde Elektronik uygulamalarında da var. Mesela bir röleyi enerjilendirip kısa süreli enerjisini kestiğiniz zaman o röle bobin uçlarında ciddi yüksek gerilim oluşur. Buna ters emk kuvveti deniliyor. Bu sistemlerde buna benzer bir durum olabilir. Bu enerjiyi yok etmek için ters koruma diyodu kullanıyoruz. Diyot kullanmaz isek hattın gerisindeki kontrol elemanları ne ise yanıyor. Kart hasarı meydana geliyor.
 
Son düzenleme:
ilk defa sizden duydum böle bir şey oluyormu araştıracam.biz yıllardır kısa devre akımı hesaplıyoruz hiç gerilim hesaplamadık . zaten kısa devre olduğu anda iki uç arasında artık potansiyel bir farktan bahsetmek mevzu bahis değildir .. ancak kısa devre anında trafolarda ve jeneratörlerde şebekenin inşa şekline bağlı olarak kısa devre akımlarının fazörleri değiştirebildiği kaynağın zero sekans negatif sekans veya pozştif sekans ta değiştiği bilinmektedir buda ir takım fazörlerde gerilim değişimlerine sebebiyet verir fakat o bu forumda anlatılabilecek yada anlaşılabilecek bir konu değildir çok uzun zaman yer sayfa tahta lazım ama bu gerilim değişimleri asla artma eğiliminde değildir. yıllarca böyle birşeyin varlığını atlamış olabilirmiyiz? olabiliriz . yanılıyor olabilirmiyiz? muhtemel . ama inan şimdi bende merak ettim araştırayım döneyim.
 
14 yıl kadar öncede paylaşmısdım. Bır AVM nın kuru trafolarında sıra ile patlamalar oldu.
Müracaat uzerıne, satıcı fırma mümessili geldi, sistemi. besleme hattını dolaşdı. Enerji, 3 km kadar mesafeden yeraltı kabloları ıle geliyordu.
Trafoların, aşırı akımdan değil, aşırı/ yüksek gerilimden patladıgını, gerekçe olarak, sargılarda patlama yanma değil, kararma oldugunu belirtmişdi. Sebep olarakda, enerjı hattının uzun oldugunu ve en önemlisi, hat bitiminde/tesisde "parafudr" olmadıgınuı bu sebebdem enerji gidip gelmelerınde oluşan aşırı gerilimden dolayı sargıların yandığını belirtti.
Tesise, 4 trafoyada parafudr monte edildi.
 
Son düzenleme:
14 yıl kadar öncede paylaşmısdım. Bır AVM nın kuru trafolarında sıra ile patlamalar oldu.
Müracaat uzerıne, satıcı fırma mümessili geldi, sistemi. besleme hattını dolaşdı. Enerji, 3 km kadar mesafeden yeraltı kabloları ıle geliyordu.
Trafoların, aşırı akımdan değil, aşırı/ yüksek gerilimden patladıgını, gerekçe olarak, sargılarda patlama yanma değil, kararma oldugunu belirtmişdi. Sebep olarakda, enerjı hattının uzun oldugunu ve en önemlisi, hat bitiminde/tesisde "parafudr" olmadıgınuı bu sebebdem enerji gidip gelmelerınde oluşan aşırı gerilimden dolayı sargıların yandığını belirtti.
Tesise, 4 trafoyada parafudr monte edildi.
Peki bu durum sonucu hiç parafudr koruma yapmış mı daha sonra? Bu durum yeknesak bir durum oluşturacaksa bu sefer parafudr her seferinde tekrar dağıtım istasyonundan kesici açtıracaktır. Bana biraz hikaye geldi bu çözüm.
 
Merhaba, bu durum enduktif alıcıların karakteristik özelliği gereğidir. Kısaca normalde Elektrik akımına zorluk direnç gösterirken, elektrik kesildiği sırada zorluk direnç göstermekten vazgeçerler. Bu davranış da kesinti sırasında gerilimde kısa süreli yükselmeye neden olur. Floresan, cıvalı , metal ve sodyum buharlı lambalarda kullandığımız konvansiyonel balastlarin çalisma mantığı tam da bu özellikten faydalanır. İlk başta atesleme gerilimini sağlar. Devamında devrenin kararlı çalışması için direnç oluşturur.
 
Merhaba, bu durum enduktif alıcıların karakteristik özelliği gereğidir. Kısaca normalde Elektrik akımına zorluk direnç gösterirken, elektrik kesildiği sırada zorluk direnç göstermekten vazgeçerler. Bu davranış da kesinti sırasında gerilimde kısa süreli yükselmeye neden olur. Floresan, cıvalı , metal ve sodyum buharlı lambalarda kullandığımız konvansiyonel balastlarin çalisma mantığı tam da bu özellikten faydalanır. İlk başta atesleme gerilimini sağlar. Devamında devrenin kararlı çalışması için direnç oluşturur.
Ama arkadaş kısa devre durumları için sormuş. Devre elemanlarının rutin çalışma davranışlarından fikir yürütmüyoruz ki hocam.
 
Son düzenleme: