Ekranlı kablolarda, ekran topraklaması her iki uçtan mı, yoksa tek taraftan mı topraklanmalıdır?

savart

Üye
Katılım
12 May 2019
Mesajlar
56
Puanları
1
Ekranlı kablolarda, ekran topraklaması her iki uçtan mı, yoksa tek taraftan mı topraklanmalıdır?
Sorusuna cevap ararken şu bilgilere eriştim dolayısıyla biraz kafam karıştı

Nexans' ın verdiği bilgi (https://www.voltimum.com.tr/uzmanlar/kablolardaki-ekran-topraklamasi)
b1.png



Erse' nin verdiği bilgi (https://www.ersekablo.com.tr/Assets/Documents/teknik-bilgi.pdf)
b2.png


phoenixcontact' ın verdiği bilgi (https://www.phoenixcontact.com/onli..._P-09-03/e63e1dc7-8e19-49de-b4e3-443174b21878)
b3.png

Sizin görüşleriniz nelerdir
 
Son düzenleme:
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Bu konudaki önemli kıstaslar konu metninde açık olarak verilmiş zaten, 2000 mt.'den daha uzun ve kısa olan kablolar / 100 ohm'dan düşük ve daha yüksek olan topraklama direnci. Yani ekranlı kabloların tek veya çift taraftan topraklanmasını tümüyle bu kriterler belirlemiş oluyor. Kolay gelsin.
 
Bu konu ile ilgili bir bilgiyide EMO' da (link:http://www.emo.org.tr/ekler/418dfee21acdacb_ek.pdf) 167. sayfada şöyle bir bilgi buldum.


emo_ekranlama.png

Diyelim ki benim topraklama direncim 100 ohm' dan küçük voltimum verisine göre kabloyu tek taraflı topraklamam gerektiğini söylüyor, ama hem elektrik alan hem de manyetik alan etkisini de en aza indirmek istersem EMO' nun verisine göre de kabloyu çift taraflı topraklamam gerektiğini söylüyor.

Bu hususta ne yapılmalıdır sizin görişleriniz nelerdir
 
Ben yasadıgım bir tecrubeyı aktarayım. Eger YG kablo iletim httı uzun ise, hat sonunda, trafo girişinde mutlaka prafadur tesisi ediniz. Enerji keslip geldıgınde, trafo aşırı gerilimden yanıyor.
 
Bu konu ile ilgili bir bilgiyide EMO' da (link:http://www.emo.org.tr/ekler/418dfee21acdacb_ek.pdf) 167. sayfada şöyle bir bilgi buldum.


Ekli dosyayı görüntüle 67752
Diyelim ki benim topraklama direncim 100 ohm' dan küçük voltimum verisine göre kabloyu tek taraflı topraklamam gerektiğini söylüyor, ama hem elektrik alan hem de manyetik alan etkisini de en aza indirmek istersem EMO' nun verisine göre de kabloyu çift taraflı topraklamam gerektiğini söylüyor.

Bu hususta ne yapılmalıdır sizin görişleriniz nelerdir
Bazen ikiside işe yaramaz, araya röle tak, bobini paraziti yok eder.
 
Ac röle bobin uçlarını kontrol edilecek kontak üzerinden seri bağla, röle no kontağı üzerinden de plc girişine bağla.

çok uzak bir nc kontağı plc üzerinden kontrol edilecekse.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Ac röle bobin uçlarını kontrol edilecek kontak üzerinden seri bağla, röle no kontağı üzerinden de plc girişine bağla.

çok uzak bir nc kontağı plc üzerinden kontrol edilecekse.
Sanırım yanlış anlaşılma var.
Benim sormak istediğim elektro manyetik paraziti en aza indirmek için örnek olarak blendajlı bir kablonun blendajını tek taraftan mı topraklamak daha iyi sonuçlar verir yoksa çift taraflı topraklamak mı ben bunu sormak istedim.

Uygulama da vfd( ac motor sürücüler) in güç devresinde yani asenkron motor ile sürücü arasındaki bağlantı da blendajlı kablo kullanmak istiyorum fakat blendajın tek yada çift taraflı topraklanması konusunda kararsız kaldım.
 
Sanırım yanlış anlaşılma var.
Benim sormak istediğim elektro manyetik paraziti en aza indirmek için örnek olarak blendajlı bir kablonun blendajını tek taraftan mı topraklamak daha iyi sonuçlar verir yoksa çift taraflı topraklamak mı ben bunu sormak istedim.

Uygulama da vfd( ac motor sürücüler) in güç devresinde yani asenkron motor ile sürücü arasındaki bağlantı da blendajlı kablo kullanmak istiyorum fakat blendajın tek yada çift taraflı topraklanması konusunda kararsız kaldım.
Elektromanyetik parazitin kaynağı önemlidir.
Motor parazit kaynağı ise motor tarafından topraklanmalıdır.
Teknikte kaynak tarafının topraklanması olarak adlandırılır.
Havadan kaynaklanan parazitlerin engellenmesi mevzuu ise besleme devresinin toprak tarafına bağlanmalıdır. Ancak bir motor devresinde havadaki parazitler önem arzetmez.
Teknikte GROUNDİNG olarak adlandırılan bu gibi uygulamalar tek bir ground point esas alarak hesaplanmaktadır.
Tek ground point kavramı ise referans sıfır volt kavramını ifade etmektedir.
Bir motor devresini her iki noktadan topraklayabilirsin. Ancak motorda oluşan parazitik emisyonlar blendaj hattından akabiliyorsa, yani bir noktadan başka bir noktaya gidebiliyorsa, üzerinde manyetik alan oluşuyor demektir.
Bu LOOP yani bir yerden bir yere gidebilme olayını engellemenin tek yolu ise hattın bir ucunu boşta bırakmak olacaktır.
Yani şase hattının diğer ucu boşta bırakıldığında şase hattından akım akmaz ve parazit oluşturmazlar.
 