Degerli Forum Uyeleri,

VRF Klima Santrali sisteiminde, catida 2 adet Klima Santrali var ve her mahalde 2 ile 4 adet arasinda degisen Kaset tipi VRF ic unitemiz mevcuttur. Her bir Klima Santrali yaklasik 70-80 adet ic uniteyi besliyor. Benim sorum sudur;

Ic unitelerin drenaj borusunu binadan nasil tahliye ederiz? Nasil bir yontem uygulanabilir ? Yardimlarinizi bekliyorum lutfen.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Arkadasım, bu konuda tecrübe ve bilgim yok ama,
iç unıtelerın drenajlarını en kısa yerden dısarı cıkarıp, ednkısa yoldan yagmur balkon su boularına vermek mümkünmüdür.
 
Eğer bu bina bir şantiye ise ,

İç ünitelerin güzergahlarına göre projede en kısa çıkış noktası tesbit edilip katlardan bu giderler toplanıp pvc borular ile doğru meyil verilerek bina dışına alınıp özellikle pis su giderine değil varsa ayrı bir yağmur giderine verilmelidir.

Kaset tip olduğunu belirttiğinize göre bu tavana monte ediliyor ve tavan asma tavan ile kapatılıyor düşüncesindeyim. Aksini mesajınızda belirtmediğiniz ve detay vermediğiniz için en yaygın uygulama bu şekildedir. Bu gider boruları asma tavanda rahatlıkla ilerletilebilir.

Rijit boru olmalıdır. Meyil verilerek gitmelidir. Diğer türlü esnek boru eğilmelere neden olup suyun gitmesine engel olacaktır. Malum doğal akışla giden bir tesisattır.

Tam uygulaması nasıl bilmiyorum ama bazen bina iç dış arası hava basıncı farkları nedeniyle giderden geriye hava gelme sorunları olabilir. Bu nedenle bu giderler pis su tesisatına bağlanamazlar. Ayrıca bina çıkışına sifon görevi görecek s ler kullanılıyor olabilir. Bu S ler bina dışından içeri bu gider vasıtası ile hava gelişini engelleyecektir.

Kolay gelsin.
 
Eğer bu bina bir şantiye ise ,

İç ünitelerin güzergahlarına göre projede en kısa çıkış noktası tesbit edilip katlardan bu giderler toplanıp pvc borular ile doğru meyil verilerek bina dışına alınıp özellikle pis su giderine değil varsa ayrı bir yağmur giderine verilmelidir.

Kaset tip olduğunu belirttiğinize göre bu tavana monte ediliyor ve tavan asma tavan ile kapatılıyor düşüncesindeyim. Aksini mesajınızda belirtmediğiniz ve detay vermediğiniz için en yaygın uygulama bu şekildedir. Bu gider boruları asma tavanda rahatlıkla ilerletilebilir.

Rijit boru olmalıdır. Meyil verilerek gitmelidir. Diğer türlü esnek boru eğilmelere neden olup suyun gitmesine engel olacaktır. Malum doğal akışla giden bir tesisattır.

Tam uygulaması nasıl bilmiyorum ama bazen bina iç dış arası hava basıncı farkları nedeniyle giderden geriye hava gelme sorunları olabilir. Bu nedenle bu giderler pis su tesisatına bağlanamazlar. Ayrıca bina çıkışına sifon görevi görecek s ler kullanılıyor olabilir. Bu S ler bina dışından içeri bu gider vasıtası ile hava gelişini engelleyecektir.

Kolay gelsin.

Yanitiniz cok aydinlatti beni. Oncelikle cok tesekkurler bilginizi ve cozumu bizlerle paylastiginiz icin. Peki biz bu S leri ic unitelerin oldugu yerlerde mi yapacagiz ? Yoksa hem ic unitelerin oldugu hem de bina disina mi yapacagiz? Bu kismi tam anlamadim... Yeniden tesekkurler...

Lutfen bilgisi olanlar cevap yazabilirler mi ?
 
Son düzenleme:
Açıkçası bu uygulamayı yani VRF işi yapmadığım için hangisi daha uygun olur bilemiyorum. Bina içinde pek basınç farkı olmayacağı için ve akış zayıf olduğu için en sonda toplanan hatta bir adet yapmak uygun olabilir.

VRF işi yapan arkadaşlarımız varsa drenajda böyle bir sifon kullanıyorlarmı kullanıyorlar ise nereye taktıklarını yazabilirlerse bizde öğrenmiş oluruz. Bazıları bu tür sifon takmadan kullandıkları olabilir. Benimki bir öneri önlemdir. Zamanında yapılmış bir önlem sonradan çıkacak daha büyük sorunları en başta bertaraf edecektir. Bir adet S sifonu çok maliyet ve zaman kaybı getirmez düşüncesindeyim.
 