Bir pompayı kuru olarak çalıştırmamam lazım ancak kimyasal bir proses olduğu için sıvı seviye ölçümü yapmam zor.
Pompanın girişine normalde otomatik olarak su geliyor ancak bazen prosesin bir özelliği olarak girişe su gelmiyor bu durumda yani suyun gelmediği durumda pompanın çalışmasını engellemem lazım.Ne önerirsiniz.Bu arada pompanın bastığı suyun debisinin yüksek olmadığını belirtmem lazım.Tek ihtiyacım olan uygun bir switchden motoru durdurma devresine yollayabileceğim kuru bir kontak.
 
Pompanın giriş kısmına suyun akışkanını içinden sağlıyacan şeffaf hortum(Plastik) veya cam montajı yaparak sensöru akışkana temas ettirmeden var-yok okutabilirsin.Bu tip sensöler kimyasal maddelerin seviyesindede kullanılmakta.
 
flow sivicler var emiş hattında bağlarsın iyi sonuç verir tahminimce
 
http://www.kobold.com/#
Flow switclerle ilgili çeşitli örnekler görebilirsin. Biz DRS tipini kullanıyoruz. Sensör içerisinden akış aktıkça kanatlar dönüyor ve bu kanatlardaki metal parçacıklar endüktif sensör çıkış veriyor.
 
sıvıseviye rölesi koyacaksın ve yahut basınç şalteri var 02 milibardan 1.5 bara kadar ayarlıyosun o kadar bütün elektrik malzemesi satanlarda var
 