doğru ölçü yapamıyorum.

Katılım
8 Şub 2008
Mesajlar
9
Puanları
1
İki adet 550 voltda çalışan, biri yıldız diğeri üçgen bağlı 315 kw elektrik motoru var, ikisi beraber çalıştırılmıyor. Devreye 120kvar kondansatörü paralel bağlıyorum. cosf.metre 1motorun biri çalışırken 0.99 gösteriyor. Diğer 2motor çalışırken cosf.metre 0.20 gösteriyor. akım trafosu ana girişte, Cosfmetreyi besleyen 318/220volt trafo var.cosf metre voltajı akım trafosunun olduğu fazdan voltaj alıyor. 318/220v. trafoyu besleyen faz ucunu değiştirince 2nolu motor çalışırken cosf0.99 .1nolu motor çalışırken cosf 0.20 gösteriyor. Yardım edecek olan meslekdaşlara teşekkür ederim.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Şaban abi ilk önce akım trafosunun en fazla çekilen faza bağlı akım olduğundan emin ol. ben sana yarın kondansatör hesabı yapacağım bana bu kondansatör az gibde akım geldi.Birde kaça kaç akım trafosu bağladın abi
 
anladığım kadar biri yıldız bağlı biri ücgen demişsin yıldız da farklı amper ceker üçgende farklı bi amper ceker bence 1 motorun calışırken senin kondasatörün yetmiyor yani az geliyor
 
cos fi lerin endüktif yöndemi kapasitif yöndemi olduğunu tespit ettinizmi?
 
Şaban abi ilk önce akım trafosunun en fazla çekilen faza bağlı akım olduğundan emin ol. ben sana yarın kondansatör hesabı yapacağım bana bu kondansatör az gibde akım geldi.Birde kaça kaç akım trafosu bağladın abi

Bana da az gibi geldi.Motor kw değerinin %55 i kadar kondansatör koymak gerekir.Motorun akımına göre kondansatör değeri değişmez .Akım arttığında aktif tüketim artar motor bobinleri sabit olduğundan indüktif yük aynı kalır
 
Kondansatörlerin değeri, cosinisfi düzeltme tablosundaki değerlere göre hesap edildi. Ayrıca Analizatörle ölçdüğüm zaman da aynı değerleri veriyor. Her iki motorda kompanze oluyor, yalnız cosfi metre doğru göstermiyor.
 
motorlar aynı ama yükleri farklı ise farklı güç çektikleri için kapasite fazla geliyor olabilir ve cosf.metre 0.20 gösteriyor demişsiniz, bu kapasitif değer olabilir..
 

Forum istatistikleri

Konular
128,482
Mesajlar
917,939
Kullanıcılar
450,451
Son üye
halilke

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst