n95izolatör Üye Katılım 19 Eki 2018 Mesajlar 10 Puanları 1 24 Ara 2018 #1 pano çıkışları normal değerlerde şebekede de sorun yok fakat TR da ses geliyor normal değil gibi
zeybek Onursal Üye Onursal Üye Katılım 8 Şub 2007 Mesajlar 5,656 Puanları 3,507 Yaş 75 Konum İZMİR 24 Ara 2018 #2 Acık havada,nem, rutubet fazla oldugundan, izalatör, Parafudr gibi mazlemelerin üzerınde biriken yağ, kir gibi kalıntılar atlamaya neden olabilir.
Acık havada,nem, rutubet fazla oldugundan, izalatör, Parafudr gibi mazlemelerin üzerınde biriken yağ, kir gibi kalıntılar atlamaya neden olabilir.
sami inci Profesyonel Üye Katılım 24 Şub 2016 Mesajlar 7,807 Puanları 3,956 Konum İstanbul 24 Ara 2018 #3 Seksiyoneri açıp, tekrar sıkıca kapatın.
arkaplan Profesyonel Üye Katılım 26 Şub 2011 Mesajlar 8,445 Puanları 2,956 24 Ara 2018 #4 trafodan ses , trafodan fazların ölçümü , kademe ayarı isteyebilir . trafo bağlantılarında boşluk , termal kamera ile kontrol .
trafodan ses , trafodan fazların ölçümü , kademe ayarı isteyebilir . trafo bağlantılarında boşluk , termal kamera ile kontrol .