Arkadaslar oncelikle her kese merhaba ben aliexpressden 2 tane dijital termostat aldim birini baglanti yaparken kendim bozmusdum birisi calisiyordu bi ara cikarip evde sakladim simdi lazdim diye baglantisini yapdim calismiyor az elektronik bilgim var direncleri kapasitorleri test etdim hepsi calisiyor diyotlarda calisiyor yalniz ben bunun arizanin neden kaynaklandigini bulamiyorum resimlerini paylasiyorum avometreyle nerden test etmem gerekiyor onu bilmiyorum ariza tespitinde biraz acemiyim devrenin uzerinde bir kac elemani ben bozdugum termostatla degistirip denedim olmadi o resimdeki bozuk gibi gozuken diyotuda ben lehimledim yaniltmasin o diyot calisiyor lutfen bilgisi olan arkadaslar yardim ederse sevinirim tesekkur ederim thermostatin modeli MH1210W20181017_212955.jpg20181017_212936.jpg
 

Ekli dosyalar

by lent

Yönetici
Yönetici
Yönetici
Katılım
21 Nis 2009
Mesajlar
9,051
Puanları
2,508
Kırmızıyla işaretlediğim yerde kısa devre var gibi elamnın kodu okunuyor mu?20181017_212955.jpg
 

Ekli dosyalar

Akosh114

Üye
Katılım
17 Eki 2018
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
25
Kırmızıyla işaretlediğim yerde kısa devre var gibi elamnın kodu okunuyor mu?Ekli dosyayı görüntüle 48962
Oncelikle cevabin icin tesekkurler hocam kisa devre degil o aldigimdan oyle iki ayagi birlestirmisler bende bu termostattan bi tane daha var ondada ayni ayak kisa devre yapilmis ben voltaj regulatorunden supe duyuyorum ancak voltaj regulatorunun saglam olup olmadigini test etmegi bilmiyorum baska elemanlarin hepsini avometreyle olcdum hepsi calisiyor voltaj regulatorunun kodu 78m05 bir daha tesekkur ederim
 

by lent

Yönetici
Yönetici
Yönetici
Katılım
21 Nis 2009
Mesajlar
9,051
Puanları
2,508
Öncelikle 3 ayağı birbiri arasına kısadevre ihtimaline karşı ölç, sonra besleme verdiğinde bu şekilde 5v görmen gerek.
 

Ekli dosyalar

  • 243.9 KB Görüntüleme: 18

Akosh114

Üye
Katılım
17 Eki 2018
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
25
Tamam hocam cok tesekkur ederim tet edib buraya yazarim cok sagol
 

Akosh114

Üye
Katılım
17 Eki 2018
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
25
Merhaba oncelikle tesekkur ederim hocam kusura bakma gec oldu 78m05 voltaj regulatoru bozukdu aynisindan bulamadim bana 78l05 isini gorur dediler bundan var bunu koysam olurmu ve bu termostati 220 aci yerine 12 dc volt ile nasil calistira bilirim bu mh1210w 220 ile calisan model bunun bide mh1210a modeli var 12 voltla calisiyor bunula cok farki yok bazi elemanlari icinden kaldirmislar bende bunu 12 voltla calistirmak icin hangi bacaklara gerilim vermeliyim onu bilmiyorum ve calistirmak olurmu simdiden tesekkur ederim
 

by lent

Yönetici
Yönetici
Yönetici
Katılım
21 Nis 2009
Mesajlar
9,051
Puanları
2,508
L05 100mA destekler M05 yanılmıyorsam 1A. Bu durumda aynı işe yaramaz. 12v için resimdeki voltaj reg diğer bacağından vermen yeterli sanırım.
 