demirdöküm york klima arızası?

İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
gaz kaçağı yoksa düşük voltaj veya faz sıralama hatası
 
Klima harelet yapıyor soğukta çalışır sıcakta E6 hatası verir . İç evatör Tıkalı dır. Önden belli olmaz arkası tıkalıdır. Çünkü arkadan emer havayı sıcak havayı evatörlerden atamadığı için aşırı ısınmadan dolayı kompresör kendini korumaya alır.
 

Yazdıklarınızda çok fazla imla ve teknik terim hataları var. Bunu sizi kırmak yada rencide etmek için yazmıyorum. Yapıcı olarak yönlendirmek için yazıyorum. Yanlış anlaşılmasın.

Anlayabilmek için üç defa okumak zorunda kaldım. Ayrıca diğer arkadaşlarımız tarafından yanlışta anlaşılabilir.
 
Demirdöküm E6 hata kodu ve anlamı Bu klima arızası tek bir nedenden kaynaklanmaz..! 1. Faz sırası 2. Hararet 3.Gaz basıncı 4.Comp. Arızalı Son olarak elektronik kart arızalı
Daha fazla Bilgi almak isterseniz sitemizde Tüm klimaların arıza kodları yer almaktadır. Ayrıca Klima arızaları ile ilgili Teknik bilgiler Yer Almaktadır.
Not : İlgili bölümden diploması olmayan klima tamir etmeye kalkmasın
 