Delta plc DDIV BÖLME KOMUTU

mehmetbaki

Üye
Katılım
8 Ara 2018
Mesajlar
111
Puanları
1
Yaş
28
SELAMLAR DDIV KOMUTUNU BİR TÜRLÜ KULLANAMIYORUM. SİMULATOR OLARAK BÖLME YAPIYORUM FAKAT HEP SIFIR GÖRÜYORUM
1674136202730.png
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Görünüm menüsünden aygıt görüntüleme formatını seçerek float yapın.
Bunu yaparsanız bu durumda da tam sayıları göremezsiniz.
Aynı menüden tekrar değiştirmeniz gerekir.

Çözüm olmazsa ddivr komutunda kullanılan dataları ya DMOVR komutu ile doğrudan float tanımlayın ya da önceden FLT komutu ile floata çevirin.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,212
Mesajlar
915,847
Kullanıcılar
449,990
Son üye
alpersirakaya

Yeni konular

Geri
Üst