Delta inverter VFD-EL hakkında

serhatkum

Üye
Katılım
17 Ocak 2011
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
34
Merhabalar,
Bir boya makinasında pompada ve kulede olmak üzere iki adet motor var. Kule 1-0-1 buton ile ileri geri çalışacak. Bir diğer istedeğim ise pompa çalıştıkdan sonra kule çalışabilecek. Yani pompa çalışmadan kule çalışmayacak. Bunun için nasıl bir yol izleyebilirim? Kule inverteri Delta VFD-EL serisi
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Sürücü üzerinden girişlere motorun ileri geri tanımlamalarını yapabilirsin.Ayrıca sürücü üzerinde bulunan röle çıkışlarına kulenin motor kumanda devresine bağlayabilirsin.Bu şekilde önce pompa motorun ardında kule motorunu çalıştırabilirsin

http://www.deltaotomasyon.com/deltacd/quick_start/ac_surucu/vfdel.pdf sitesinde sayfa 7 ve 8 de bahsetmiş oldugum konularla ilgili açıklama ve şema mevcut
 

Forum istatistikleri

Konular
129,358
Mesajlar
925,725
Kullanıcılar
451,840
Son üye
HiErdem

Yeni konular

Geri
Üst