Sa ben delta fvd-f ınverter e pıstonla frenleme yapacagım buldugum uclar sunlar kontlar edermısınız


dıjıtal potansıyometre: +10 - AVI

fren ıcın kuru kontak : RC1 - RA1

fren kontagı ınverter durmaya yakın 5 3 hz arası devreye gırmesı lazım
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Öyle bir parametre seceneği yok.
Sıfır hız falan var ama dururken feşmekan değerde çıkış ver diye bir parametre bulamadım.
Onu anca sürücü içinden o anlık frekans değerini okuyup yapabilirsiniz.
Veya sisteme indikatör takmanız gerekecek...

Kolay gelsin....
 
cx serısınde gayet ıyı ayarlayabıldım bunda denıyecegım hocam o fren kuru kontAGI DOGRU mudur ?
 
fikri olan ustalarımız varsa soyleyebılırmı fıkırlerını acaba . ıyı calısmalar
 
Merhaba,

İstenilen frekansa geldiğinde çıkış verdirme yapabilirsiniz VFD-F sürücülerde.

Örneğin Röle1 için;

03-00=24 (İstenilen frekansa ulaşıldı çıkışı ataması)
03-08=20.00 Hz (Çıkış verilecek frekans değeri)

Sürücü çıkış frekansı 20.00 Hz üzerinde ise Röle1 çıkış verir.

İyi çalışmalar.
 
dun buldum hocam bana durunca fren tutacaktı onuda 03-00 ı 18 yaptım kontak aldım saol yardımın ıcın bu da olur aslında 3 5 hz de devreye gırse daha ıyı sanırsam
 
ınverter sorunlu cıkmıstır saolun
 
Merhaba,

Bir arıza oluşmuş ise F.A.S.T. teknik servis ile temasa geçebilirsiniz.
Röle lerden biri bozulmuş ise diğer röleyi de kullanıp çalışmanızı ordan yapabilirsiniz.

Kolay gelsin, iyi çalışmalar.
 