Delta DTC1000

Katılım
26 Nis 2025
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
32
Merhaba. Delta DOP107BV serisi HMI ile DTC1000 modülünü RS485 üzerinden haberleştirdim. Modülde termokupl bağlı. ekran üzerinden 1001H adresine girilen değere geldiğinde sıcaklığın kapanması işlemleri yapılabilir mi? Birde HMI üzerinden manual olarak ısıyı aç kapa yapabilir miyiz? Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
 
Evet, mümkün. Ancak şu hususlara dikkat etmek gerekiyor:


  • 1001H (4097) adresi, genellikle PV (Process Value) yani anlık sıcaklık verisini temsil eder.
  • Bu veriyi sürekli olarak HMI üzerinden okuyup, belirli bir set değeri (örneğin 100°C) aştığında bir çıkış (örneğin ısıtıcıyı kapatan bir bit) tetikleyebilirsiniz.

Nasıl yapılır?​


  1. HMI'de script ya da PLC kontrol mantığı kurarak:
    • PV ≥ Set Değeri ise → çıkışı kapat (bir bit gönder RS485 ile).
    • PV < Set Değeri ise → çıkışı aç (tekrar bit gönder).
  2. Veya DTC1000’in kendi çıkış parametrelerini kullanarak:
    • DTC1000, Set değerine ulaştığında çıkışını otomatik kapatabilir (PID veya ON/OFF kontrol modunda). Bu, modülün ayarlarıyla yapılır, HMI müdahale etmez.



2.​


Evet, HMI üzerinden manuel Aç/Kapat işlemi çok yaygın bir uygulamadır ve mümkündür. Bunun için:


Yapmanız gerekenler:​


  • HMI ekranına “MANUAL ON” ve “MANUAL OFF” butonları koyun.
  • Bu butonlar bir kontrol bitine (örneğin M0, M1 gibi) yazsın.
  • Bu bitler RS485 üzerinden DTC1000’e iletilecek şekilde programlanmalı.
  • DTC1000 bu biti dijital giriş olarak kullanamıyorsa, bir aracı PLC ya da mantık ile çıkış kontrolü yapılabilir.



Örnek Senaryo:​


  • Termokupl ile sıcaklık okunur → HMI 1001H’den PV okur.
  • HMI'deki SET değeri (örneğin 100°C) ile kıyaslanır.
  • Eğer PV ≥ 100°C → bir kontrol biti (örneğin M10) aktif edilir.
  • Bu bit DTC1000’in kontrol çıkışına etki eder (ısıtıcıyı kapatır).

Ayrıca HMI’daki bir buton ile manuel olarak aynı kontrol bitini elle aktifleştirebilir veya sıfırlayabilirsiniz (ısıtıcıyı manuel aç/kapat).
 
Evet, mümkün. Ancak şu hususlara dikkat etmek gerekiyor:


  • 1001H (4097) adresi, genellikle PV (Process Value) yani anlık sıcaklık verisini temsil eder.
  • Bu veriyi sürekli olarak HMI üzerinden okuyup, belirli bir set değeri (örneğin 100°C) aştığında bir çıkış (örneğin ısıtıcıyı kapatan bir bit) tetikleyebilirsiniz.

Nasıl yapılır?​


  1. HMI'de script ya da PLC kontrol mantığı kurarak:
    • PV ≥ Set Değeri ise → çıkışı kapat (bir bit gönder RS485 ile).
    • PV < Set Değeri ise → çıkışı aç (tekrar bit gönder).
  2. Veya DTC1000’in kendi çıkış parametrelerini kullanarak:
    • DTC1000, Set değerine ulaştığında çıkışını otomatik kapatabilir (PID veya ON/OFF kontrol modunda). Bu, modülün ayarlarıyla yapılır, HMI müdahale etmez.



2.​


Evet, HMI üzerinden manuel Aç/Kapat işlemi çok yaygın bir uygulamadır ve mümkündür. Bunun için:


Yapmanız gerekenler:​


  • HMI ekranına “MANUAL ON” ve “MANUAL OFF” butonları koyun.
  • Bu butonlar bir kontrol bitine (örneğin M0, M1 gibi) yazsın.
  • Bu bitler RS485 üzerinden DTC1000’e iletilecek şekilde programlanmalı.
  • DTC1000 bu biti dijital giriş olarak kullanamıyorsa, bir aracı PLC ya da mantık ile çıkış kontrolü yapılabilir.



Örnek Senaryo:​


  • Termokupl ile sıcaklık okunur → HMI 1001H’den PV okur.
  • HMI'deki SET değeri (örneğin 100°C) ile kıyaslanır.
  • Eğer PV ≥ 100°C → bir kontrol biti (örneğin M10) aktif edilir.
  • Bu bit DTC1000’in kontrol çıkışına etki eder (ısıtıcıyı kapatır).

Ayrıca HMI’daki bir buton ile manuel olarak aynı kontrol bitini elle aktifleştirebilir veya sıfırlayabilirsiniz (ısıtıcıyı manuel aç/kapat).
 
Evet, mümkün. Ancak şu hususlara dikkat etmek gerekiyor:


  • 1001H (4097) adresi, genellikle PV (Process Value) yani anlık sıcaklık verisini temsil eder.
  • Bu veriyi sürekli olarak HMI üzerinden okuyup, belirli bir set değeri (örneğin 100°C) aştığında bir çıkış (örneğin ısıtıcıyı kapatan bir bit) tetikleyebilirsiniz.

Nasıl yapılır?​


  1. HMI'de script ya da PLC kontrol mantığı kurarak:
    • PV ≥ Set Değeri ise → çıkışı kapat (bir bit gönder RS485 ile).
    • PV < Set Değeri ise → çıkışı aç (tekrar bit gönder).
  2. Veya DTC1000’in kendi çıkış parametrelerini kullanarak:
    • DTC1000, Set değerine ulaştığında çıkışını otomatik kapatabilir (PID veya ON/OFF kontrol modunda). Bu, modülün ayarlarıyla yapılır, HMI müdahale etmez.



2.​


Evet, HMI üzerinden manuel Aç/Kapat işlemi çok yaygın bir uygulamadır ve mümkündür. Bunun için:


Yapmanız gerekenler:​


  • HMI ekranına “MANUAL ON” ve “MANUAL OFF” butonları koyun.
  • Bu butonlar bir kontrol bitine (örneğin M0, M1 gibi) yazsın.
  • Bu bitler RS485 üzerinden DTC1000’e iletilecek şekilde programlanmalı.
  • DTC1000 bu biti dijital giriş olarak kullanamıyorsa, bir aracı PLC ya da mantık ile çıkış kontrolü yapılabilir.



Örnek Senaryo:​


  • Termokupl ile sıcaklık okunur → HMI 1001H’den PV okur.
  • HMI'deki SET değeri (örneğin 100°C) ile kıyaslanır.
  • Eğer PV ≥ 100°C → bir kontrol biti (örneğin M10) aktif edilir.
  • Bu bit DTC1000’in kontrol çıkışına etki eder (ısıtıcıyı kapatır).

Ayrıca HMI’daki bir buton ile manuel olarak aynı kontrol bitini elle aktifleştirebilir veya sıfırlayabilirsiniz (ısıtıcıyı manuel aç/kapat).
 

Forum istatistikleri

Konular
131,120
Mesajlar
946,344
Kullanıcılar
454,868
Son üye
Toplagel

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst