merhaba aradaşlar delta marka dokunmatik ekranlı fatek marka plc bağlı olan bi makınamız var ve ekranda şöyle bi arıza çıkıyor

Initial plc status area faill şekline bi arıza yazısı var ve kaybolmuyor bu nedemek yardımcı olabilirseniz sevinirim şimdiden tşk ederim...

kabiliyet aradaşımızın önersi üzerine plc ve akran bağlantı kablosunu kontol ettim bi sıkıntı yok ekrandaki çıkan hataya 2 -3 defa tamam deyince daha başka bi hata çıktı o da şöyle:
communication error3
com2 station1
read r400 error
controller no response check the wiring communication parameter setting
 
Son düzenleme:
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
rs485 bağlantı kablosunu kontrol et. kabloda kırılma vesaire varmı.
 
ya kabloda sorun vardır yada haberleşme protokulu değişmiştir....
 
Bahsettiğiniz durum ekranın ilk açılırken PLC'yi kontrol etmesi sırasında PLC'den yanıt alamadığından kaynaklanır.
Çalışan bir sistemde bu durum oluşmuş ise ve dışarıdan biri gelip kurcalamamışsa protokol ayarı değişmez.

Büyük bir ihtimalle haberleşme kablosunda bir sıkıntı olabilir. Kontrol etmeniz, gerekirse yeni bir kablo ile değiştirmeniz önerilir.
 