dc gerilimde kesit hesaplama

Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Hocam ben mi yanlış yapıyorum diye soracağım...
U=I.R ise P=U.U.R=U.U/I oradan da I=U.U/P olmaz mı?
Eğer hesabı bu şekilde yaparsak sanırım kablo kesiti 16 mm2 olur.
iyi çalışmalar dilerim..
 
Arkadaşlar merhaba uzun zaman olmuş ama. 24V gerilim düşümü hesabı ;
%e=(2x100xLxP)/(56xSxU²) dir. P=UxI formülünü kullanarak akım değerinden yazmak istersek eğer,
%e=(2x100xLxI)/(56xSxU) olur.

eski arkadaşların yazdıklarına bakıyorum bölme işareti altındaki U (gerilim) yok.
Bu sebeple ;
Gerilim=24 V
Akim =300 A
Mesafe=10 m. ise eğer;

%e=2x100x10mtx300A)/(56xSx24) %e=3 alırsak

S=(200x10x300)/(56x24x3)

S=148,8 mm² çıkıyor. Bir üst kesit 150mm² seçilir.

24V için bakıra göre
%e=6,2xLxP/(S) yada %e=148,8xLxI/S

 
formülde ufak bir hata yapıyorsunuz. buda kullanılacak kabloyu yanlış yapar.
10 metre için 150 mm2 kablo kullanilacakmis. buna hiç akıl mantık verebilirmisiniz.
Yanlış olan U nun karesini almayı atlamışsınız.
ilk olarak %3e= 2.100.10.300/56.10.24.24
%3e=600000/322560
%3e=1.86
yani 10 mm2 uygun
6 mm2 kablo 3.1 olarak geldiğimden onu formüle etmedim.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…