DC Bara voltajı yüksek

Katılım
22 Tem 2007
Mesajlar
16
Puanları
1
Yaş
39
Merhaba

işletmede çalışan 140amper 75kw lık bir sürücü var

bu sürücünün DC bara voltajı normalde yüksüzken 550 volt seviyelerinde

şöyle bir sorun var bu sürücüyü 1 nolu fabrikada hiç bir problem yokken 2 nolu fabrikaya taktığımız zaman
DC bara voltajı yüksüz ken 710 ile 800 volt seviyelerine çıkıyor ve sürücü doğal olarak korumaya geçiyor

biz önce sorunu sürücüden olduğunu düşündük fakat sürücüden değil farklı sürücülerde aynı sorunu meydana getiriyor.

sorun şebekeden kaynaklanıyor olmalı ama nedir bu sorun bu arada Şebeke voltajı 392v AC
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
sürücünü sürdüğü motor, stop edildikden sonra bir müddet daha çalışöaya başlıyor.Volan gibi bir yük varsa, geri besleme "regenatif gerilim" üretimi yapıyor.Bu da baralarda gerilim yükselmesine neden olmaktadır. Sürücü gücüne uygun,"frenleme direnci" takmak gerekmektedir. Kullanım kılavuzundan seçim yapabilirsiniz.
 
@zeybek o durumu biliyorum ama benim sorunum o değil sürücüye hiç start vermeden bu sorun meydana geliyor daha hiç çalışmadan sürücüye enerjiyi veriyoruz bu durum meydana geliyor.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,394
Mesajlar
917,213
Kullanıcılar
450,279
Son üye
tesla444

Yeni konular

Geri
Üst