damlama pompası ,termikli motor şalteri yardım...

hasanali

Üye
Katılım
17 Ocak 2007
Mesajlar
45
Puanları
1
Yaş
39
arkadaşlar.3hp 2.2 kw 220v ile çalışan damlama sisteminde pompam var.motoru koruma amaçlı,termikli motor şalteri bağlayacağım,motor etiketinde 14.9 A yazıyor.gerilim amper hesabına göre 10A olması lazım değilmi.neden çok amper çekiyor.şalterin termik amperi kaç ayarlanması lazım.motor şalteri kaç A aralığında olması lazım.tşk. IMG_20161001_080552.jpg
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Motor etiketine uymanız gerekir.Termiği 15 amp. ortada olan tip alıp,ayarı 15 amp.
yapmalısınız.
 
Son düzenleme:
teknik katoloklarda 2.2kw motor icin 4-6,3 A arasi yazilmis.15 A ortada ayarlarsak motor asiri akimda yanmasin.aklim karisti.bu motor standart 2.2 kw degil mi..?nicin A yuksek acaba...?
Ayni motoru baska yerde gordum.pano baglantisi kontaktor role seklinde baglanmis, kontaktordan termik 10A ayarlanmis.termik atmadan nasil calisiyor anlamadim.

IMG_20161205_162547.jpg
 
Son düzenleme:
Siz,trifaze motora bakmışsınız.Etikete neden itibar etmiyorsunuz.Kafa karışacak bir durum yok.Monofaze motor cetvellerine bakın.Formülde,Cos fi ve verim çarpanları vardır.Etiketteki bu değerleri gözönúne alarak hesaplarsanız,akım değerinin doğru olduğunu görúrsünüz.
 
Evet yanlislikla trifaz motora bakmisim,fakat nette monofaze motor cetvelini bulamadim.koyarsaniz memnun olurum.
 
Arkadaslar ,nette tek fazli mks bulamadim,hep trifazli var.bulamazsam trifaz alip,tek fazi butun kontaklardan seri gecirip motora bagliyacagiz degil mi...? Varsa tek faz mks model tavsiye ederseniz,piyasada bulunan ,memnun olurum.
 
arkadaşlar.3hp 2.2 kw 220v ile çalışan damlama sisteminde pompam var.motoru koruma amaçlı,termikli motor şalteri bağlayacağım,motor etiketinde 14.9 A yazıyor.gerilim amper hesabına göre 10A olması lazım değilmi.neden çok amper çekiyor.şalterin termik amperi kaç ayarlanması lazım.motor şalteri kaç A aralığında olması lazım.tşk.Ekli dosyayı görüntüle 35326

1) Motor etiketindeki güç değeri motorun mekanik güç değeridir. Gerilim, akım ve güç katsayısı üzerinden hesapladığınız değer ise elektriksel güçtür.

Pe=V*I*cos(fi)=220 * 14,9 * 0.92 = 3015 Watt

Sizdeki motorun verimi yaklaşık %75' dir. (Başka bir markanın verisi)

Pm= Pe*verim = 3015 * 0.75 = 2261 W = ~2,2 kW

2) Monofaze kullanımda fazlar arasında seri bağlantı yaparak kullanabilirsiniz. Paralel bağlayarak kullanmayın. Aşağıdaki linke bakın.

https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/bir-fazlı-motora-termik-röle-bağlantisi.68556/

Saygılar....
 

Forum istatistikleri

Konular
128,198
Mesajlar
915,767
Kullanıcılar
449,979
Son üye
schule48

Yeni konular

Geri
Üst