DİREK HATTINDAN GELEN 220VOLT GERİLİM YARDIM ???

bunal55

Üye
Katılım
4 Şub 2010
Mesajlar
185
Puanları
1
Yaş
31
Mrb , direkten gelen 220VAC akım, elektrik sayacındaki Nötr kısmında elektrik var bu neden olabilir acaba direkte mi? birleşme olmuştur yoksa farklı bir nedeni mi? vardır yardımlarınızı bekliyorum acil olursa sevinirim teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Direkdeki bağlantı klemenslerine iyi bak, çektiğin kablo antigron kabloysa nötr kopuk olabilir.
 
Bence trafodaki yıldız noktası topraktan ayrılmıştır.
 
Xedaş'a başvurup sorunuzu iletiniz.
büyük ihtimal ile enerji aldığını direğe işletme topraklaması yaparlar.
 
Sorun halledilmiştir, direkteki nötr hat kablosu yağmur suyundan oksit yaptığı için devreyi tamamlayamadığından böyle bir hal ortaya koymuş ayrıca hat kablosu ile sokak aydınlatma fazı birleşme yaratmış ve böyle bir durum ortaya çıkmış, pano sigorta ve sokak aydınlatmaları devre dışı kalmış sorun şimdi çözüldü, ilginize teşekkür eder. iyi bayramlar dilerim

iyi çalışmalar..
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…