düşük frekans röleleri hakkında.

kdrnet

Üye
Katılım
17 Eyl 2010
Mesajlar
7
Puanları
1
31,5 kv bir fider düşük frekanstan ne için açar ve bir trafo düşük frekanstan neden açar?birde düşük frekans arızaları veya nedenleri hakkında elinde kaynak olan varmı? teşekkürler...
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
kardeş bildiğim kadarıyla düşük frekans rölesini sistemde anormal durumlarda frekans düşmesine karşı koruma amaçlı olarak kullanılıyor.bizim sistemimizdeki frekans 50 hz misal düşük frekans rölesini 48 hz ayarladığın zaman hangi fiderlerin bağlı ise o röleye o frekansda fiderler açmaya gidiyor ve sistem bir nevi yük atarak frekans stabilleştirilmek isteniyor.üretim ve tüketim dengesizliği
 
düşük frekans arızası demişsiniz, şöyle olabilir; sistemde üretim tüketim dengesi var diyelim ve frekansımız 50Hz.Bir arıza oluyor ve 2000MW gücünde santral servisten çıkıyor.Tüketim miktarımız aynı kaldığı için(arızamızda tüketim kaybı olmasın) frekans 50Hz'de duramıyor ve düşüyor.Frekans belli bir limitin altına inerse sistem tamamen çökeceği için yukarıda bahsedildiği gibi üretim tüketimi dengelemek için yük atılıyor yani röleye bağlı olan 31,5kV fiderler açıyor. 49-48.8-48.6-48.4 gibi kademeleri olabiliyor.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…