Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
kablo yaptım fakat plc bağlan dediğimde hata veriyor.kullandığım program CX-Programmer versiyon 3.01.Acaba program uyumsuz,kablo şeması mı Yardımcı olabilecek arkadaşlara şimdiden teşekkürler.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Program ve kablo doğru.Settinglerde bir farklılık olabilir.Auto online olmayı dene.Sırayla bütün plc model v haberleşme ayarlarını otomatik deneyerek bağlı olan plc'yi bulur.
Auto online yaptığımda (This plc type is not supported.Failed to connect tothe plc) hata mesajı çıkıyor.Tools/Option/Plc 'de plc tipini CJ1M olarak seçebiliyorum fakat Cpu tipini 11 seçemiyorum.En düşük olarak 12 seçeneği var.sorun bundan mı kaynaklıdır?
Cx programmerin versiyonunu yükseltmen lazım.Programın lisanslı ise internetten up grade yapabilirsin değilse kaldırıp yeni bir cx programmer kurmalısın.