Merhaba Arkadaşlar,
Citect Scada +SimaticNet+Win2000 scada sistemimiz var. 6 adet S7 300 istasyon bağlı.Ethernet haberleşme var.
Sorun şu ki tüm istasyonların Scada-PLC haberleşmesi birkaç dakika aralıklarla sürekli kopup tekrar geliyor.Mevcut PLC lerin kendi aralarında haberleşmeleri sorunsuz çalışıyor.
-Ağ kablolarını yeniledik (CAT 7)
-Switch yenilendi (Siemens)
-Sözkonusu bilgisayar ilk kurulumda gelen(sorunsuz çalıştığı) image kopyası ile yenilendi.
-Tüm istasyonların hardware leri yeniden yüklendi
- Tüm IP adresleri tek tek kontrol edildi
Hala sorunu çözemedim,konu hakkında fikri olan varmıdır?
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
1.Ethernet kablosunun boyu çok uzun olabilir.
2.Her cihaz belli sayıda cihaz ile haberleşebilir. Bu işlem soket ile olur. Eğer bağlantı düzgün olarak kapatılmadıysa(veri iletişiminde problem olduğunda bilgisayar açık soketi kapatmadan yeni soket açabilir.) plc soketlerinin tamamı dolar. Plc kullanılmayan soketleri bir süre sonra resetler. Fakat bu arada bilgisayar sormaya devam edeceğinden buna fırsat kalmayabilir. Sorunun çözümü için farklı bir konfigürasyon oluşturmanız gerekebilir.
Not: Haberleşme kurulamayan plc'yi ping ile test edip plc sağlam diye düşünmeyin. Ping farklı bir algoritmadır. Tcp soketleri dolu olsada ping'e cevap verebilir.